Gracias por el enlace Pepe. En mi caso, ni siquiera necesito todo aquel montaje, ya tengo la salida 0-10V que me proporciona una de las controladoras para PAP que tengo. Solo me hacia falta la posibilidad de controlar una entrada digital del variador. Digo solo una porque aun no se para que necesitaría marcha atrás en un torno CNC.
De echo... ya tengo el inventillo.



Como se ve, solo un optoacoplador (4N35) y 6 resistencias. No tenia mas que estas a mano y como son de 1k, tuve que poner 6 en paralelo para que se me activara la salida del opto. Pero... funciona de maravilla.

Lo único que aun me tiene con dudas (pero funcionar, funciona) es que en el manual del variador dicen que el cable que lleva la señal analogica tiene que ser de dos hilos y con apantallado y que las entradas digitales tienen que conectarse con un otro cable distinto de las mismas características. El caso es que tenia a mano un rollo de cable de cuatro hilos (apantallado),
este, y lo puse todo por un solo cable para no malgastarlo innecesariamente. Como tiene cuatro hilos, pues dos para la entrada analogica 0-10V y dos para +24 y DI1 al optoacoplador. Repito, en unas pruebas sumarias, funciona bien, pero no se si me llegara a dar problemas después. Ya veré.
Y con esto, para mi, el asunto del control del variador esta solucionado. Queda hacer algunos ajustes (otra vez

) en la configuración del torno en el LinuxCNC y si necesito controlar mas cosas, escalar el mismo sistema. Pero esto ya no tiene mas misterios.
Muchísimas gracias y solo queda que si alguien quiere seguir mi ejemplo y hay algo que no este claro, preguntar.