Los variadores Altivar son una pasada por la cantidad de protecciones que llevan, y alguna de ellas a veces se hace incomoda.
A veces, el error OCF tambien se produce cuando desconectas una fase desde el variador al motor. En las tablas de parámetros hay uno que se puede quitar y no verifica esa conexión, de manera que no aparece el error.
En el manual indica que esa opción se tiene que seleccionar cuando hay un contactor "aguas abajo"del motor.
Sin embargo, como comentan, es perfectamente posible prescindir de todos los contactores (o dejar uno como contactor de seguridad y paro de emergencia) y conectar el variador directamente al motor, con dos cables desde el control del variador al interruptor del torno configurados como giro normal y giro inverso.
Hace falta, sin embargo conocer un poco como se programan estos aparatos, ya que a veces uno se pierde por un sinfin de parámetros de programación.
Un saludo.
Jorge "aalbea"