Autor Tema: Variador para fresadora dudas  (Leído 51682 veces)

Desconectado wels

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2012
  • Mensajes: 1327
  • Ubicación: Guadalajara
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #90 en: 02 Febrero 2013, 17:53 »
Si es este, que creo que si, confirma que es el esquema del tuyo
En ese caso ya te indica donde conectar el potenciómetro
Un extremo a la borna marcada "10V" el centro a la marcada "VI" y el otro extremo a la marcada "ACM"


Y según manual, esta es la forma más simple de conectar los interruptores de adelante/atrás y stop
Para que funcionen ya te dice que datos tienes que modificar en el programa

Un cable, que saldría de la borna marcada "DCM", pasa por el botón de "Stop"
Y en su posición normalmente cerrado se conecta al común de los interruptores que viene de la borna marcada “RST”
Otro cable común a los dos interruptores de "adelante y atrás" que sale del marcado "RST" (que es como ves, común también para la seta de stop
Luego un cable desde el interruptor de marcha "adelante" que va al marcado "FOR"
y otro que sale del interruptor "atrás" que va al marcado "REV"

tornos Optimum D240 500G Emco Compact 5  Fresadora BF20 Sierra de cinta Femi 780P y cacharros varios

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #91 en: 02 Febrero 2013, 18:05 »
sí,el primer esquema,lo tiene el libro de mi variador,pero no controlo los dibujos electricos. el segundo esquema que pones,creo que este manual no lo tiene,te hablo de memoria,porque lo tengo en el garaje. lo único que tenía claro -más o menos- era lo de FOR y REV,adelante-atras, pero lo demás,nada de nada. hoy me puse a intentar memorizar eso de PDoooo, y tuve que dejarlo por imposible. bueno ahora , nada más que me llegue las piezas que me faltan,potenciometro y conmutador,ya me pondré hasta que lo vea funcionando,jejeje. wels,gracias,gracias

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #92 en: 02 Febrero 2013, 18:13 »
bueno,ya esta impreso,para bajarlo al garaje. por cierto,pedí una seta de emergencia,pero ¿dónde va,en cualquier cable que lleva corriente al motor?eso pienso que sería lo lógico... pero en esto de la electricidad,la lógica...al menos la mia...

Desconectado wels

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Abr 2012
  • Mensajes: 1327
  • Ubicación: Guadalajara
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #93 en: 02 Febrero 2013, 18:20 »
bueno,ya esta impreso,para bajarlo al garaje. por cierto,pedí una seta de emergencia,pero ¿dónde va,en cualquier cable que lleva corriente al motor?eso pienso que sería lo lógico... pero en esto de la electricidad,la lógica...al menos la mia...
¡¡¡¡¡¡NO NO NO NO!!!!!
Los cables que van al motor salen del inverter y son tal cual, directos
Ya te lo he puesto en el post anterior donde puede ir, de la forma que recomienda el manual
En todo caso, de poner algo, se pone a la entrada de alimentación del inverter, nunca en los de salida
En el ejemplo que trae, ni siquiera te desconecta el inverter, no es necesario, tan solo le dice al motor que se pare

tornos Optimum D240 500G Emco Compact 5  Fresadora BF20 Sierra de cinta Femi 780P y cacharros varios

Desconectado jordi3sk97

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2010
  • Mensajes: 882
  • Ubicación: Cerca de Barcelona
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #94 en: 02 Febrero 2013, 20:51 »
Mi opinión es que haya un stop de uso habitual donde marca el esquema.
Pero la seta de emergencia "que solo hay que utilizar en caso de emergencia" ha de estar en la entrada de linea de la maquina, antes de todo, desconectando TODA la electricidad, con lo que la electrónica, motor principal, taladrina, etc.etc todo quede fuera de tensión, una emergencia puede ser enganche de herramienta, accidente, electrocucion y cualquier otra desgracia.

Desconectado MONTORO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2009
  • Mensajes: 1164
  • Ubicación: Toledo
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #95 en: 02 Febrero 2013, 21:19 »
Hace tiempo comentaba con un amigo esto, el problema es que si tienes programado frenada y quitas alimentación del variador tardara mas tiempo en parar porque no hay inyección de frenada,( variadores pequeños para 1,1 kw) aun no he probado si alimentando el variador a través de un contactor y utilizando una seta con dos contactos NC uno para el común SC y el otro para que corte alimentación del contactor, frenaría el motor, siempre pensando en el tiempo que tardan en apagarse nuestros variadores. Lo ideal es que frenara y seguido  cortara alimentación. 
Torno optimum 280 x 700 , fresadora bf 20L trifásica, sierra de cinta MG 115 y CNC chesnut evolution.

jmlbjm

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #96 en: 04 Febrero 2013, 13:26 »

Hola a todos.

Hola vikingo, has podido enchufar la seta de paro, el potencimetro y la marcha atras y adelante?.

Yo de momento no lo voy  a colocar, por que ahora tengo que encontrar el motor adecuado y luego hacer las rectificaciones para acoplar a la fresadora y todo va a ratos, asi que durara.

Luego has aclarado con los menus para manejar el motor.?
Que configuracion es la mejor.


Un saludo a todos

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #97 en: 04 Febrero 2013, 13:33 »
todavía no la puse a andar,porque no me llego aún el potenciometro ni el conmutador. estuve ojeando el manual,y desde hoy lo tengo en español,que la máquina de reñir estuvo enredando hasta que lo logró traducir completo con un programa. hoy empezaré a ojear el que esta así,en castellano. cuando tengo todo el material,pues ya me pondré a ello de una vez.el tema de los parámetros,son pocos lo que hay que hacer,no los casi 200 que trae,jejeje. el tema es que en el original,viene en ingles,pero explica los pasos.y luego cómo grabar estos parámetros. lo dicho,primero tener todos los componentes,luego manual en castellano,y a ello,jejeje.

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #98 en: 19 Febrero 2013, 21:29 »
bueno,pues me llegó esta mañana el potenciómetro, y esta tarde los instalé todo.peroooo.... no va,el motor hace un ruidillo,como un ligero silbido,pero no se mueve. se comprobó que el motor sí funciona,pero creo que el problema son los parametros que tengo que meterle al variador. ya le puse algunos que me habeis aconsejado,tres o cuatro.pero deben de faltar alguno más.¿alguien me puede decir cuales tengo que poner?espero esta respuesta,para ponerme a ello,y ver la máquina andar.gracias y saludos

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #99 en: 21 Febrero 2013, 19:28 »
bueno,pues sigo sin ver la fresadora funcionar. cuando le doy al potenciometro,me lo marca en la pantalla digital del variador,y se oye como un fino silbido en el motor,que va en aumento segun voy girando dicho potenciometro.pero el motor no se mueve.esta tarde que tuve un ratillo, como iba así como digo,pues medí la salida del variador,las tres salidas de las fases al motor.y sorpresa, no marca voltaje en las salidas U,V y W.
lo primero que me sorprende,es porque hace ese silbido el motor,si no llega voltaje.
y por otro lado,y principal problema,¿que paremetro tengo que introducir,para que salga dicho voltaje (en mi caso 220 trifasico)por esas tres salidas,U,V y W?

ayuda plis...gracias y saludos

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #100 en: 21 Febrero 2013, 19:30 »
¿podría ser,que el variador llevase algun fusible o similar,que estuviese cascado?esto lo desconozco,es por dar ideas,jeje

jmlbjm

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #101 en: 21 Febrero 2013, 22:12 »

Un saludo a todos.

Un  saludo Vikingo

Yo sigo como lo deje todo, de momento no llego a tiempo y esta aparcado.
 No se que parametros has cambiado, podrias decir los parametros qeu te han aconsejado y  asi ver.
Si silba el motor puede que le llegue corriente, y puede que no haya suficiente voltaje para moverlo, osea que haya algun tipo de frecuencia y no te la mida el polimetro.
Cuidado si le llega corriente al motor y no anda, o solo le llegan dos fases y no anda por que se quemara. 

Un saludo.

vikingo

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #102 en: 22 Febrero 2013, 12:52 »
pues no sé,mido la corriente a la salida del variador,y mide tres voltios. no sé que hacer,de momento veo la máquina parada,jeje

alexes

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #103 en: 22 Febrero 2013, 13:32 »
Vikingo, estos días no e estado muy conectado y estoy un poco perdido, pero lo que te puede pasar es que el parámetro de frecuencia base lo tengas muy alto, ponlo en 50hz, no te puedo decir que parámetro es por que no tengo el manual delante, se que ponen algo así como Frecuencia Base y esta sobre los 50 primeros, a ver si esto te arregla algo.

Saludos

Petete

  • Visitante
Re:Variador para fresadora dudas
« Respuesta #104 en: 22 Febrero 2013, 14:08 »
. estuve ojeando el manual,y desde hoy lo tengo en español,que la máquina de reñir estuvo enredando hasta que lo logró traducir completo con un programa.

/quote]
Hombre Vikingo, Creo que varios usuarios del foro entre los que me incluyo estarian encantados de tener esa traducción. Ya que unas de las normas que seguimos es la de compartir, podrias hacernos un favor ¿no? Por supuesto, no es una orden ¿eh? Saludos