OK, tocayo. Veo que estamos de acuerdo

Ahora respondiendo a Magnesium:
Tu planteamiento es correcto, pero creo que lo adecuado sería que protegieses los motores más pequeños con un guardamotor. El motor más grande no necesita protección porque ya se la da el variador (si se puede configurar ese parámetro, dependerá del modelo exacto del variador)
La instalación quedaría, desde el contador hacia el motor de la siguiente manera:
-Diferencial bipolar 30 mA.
-Magnetotérmico unipolar + neutro.
-Variador de frecuencia.
-Conmutador trifásico de X posiciones (X= Nº motores)
-Guardamotor (1 x cada motor)
-Motor.
En cuanto a la línea de 230 V, dices que el motor más grande que quieres controlar tendría sobre 5 CV. Si es este el caso necesitarás una línea que aguante por lo menos 32 A de intensidad (más o menos 5,5 KW o puede que algo más, dependiendo de la potencia que absorba el variador)