Hola, no conozco el sistema que utiliza esa empresa pero en principio SI, si es posible conectar un motor trifasico a una lines monofasica con el unico limite de la potencia del motor pues a partir de 2 o 3 cv las perdidas de potencia hacen poco util esa conversión.
Dicho esto hay varios datos a tener en cuenta, me explico,
El cuadro en principio no habria problema salvo si lleva bobinas de contactores, relés o temporizadores. Dichas bobinas con bastantes frecuencia son de 380-400v en alterna aunque cada vez es mas comun incluir un transformador a 24v y ponerlas todas a 24 v.
Respecto al motor como te he dicho mas arriba solo tendrias que cambiarle las conxiones para 220 en lugar de 380, consistente en cambiar las chapas de conexion estrella a triangulo.
Si te fijas bien a pocos conocimientos que tengas este link te puede aclarar algunas dudas.
http://guindo.pntic.mec.es/rarc0002/all/aut/dat/f.ACE.conexion.steinmetz.pdfCualquier otra duda ya sabes donde estamos.
Un saludo