Para acoplar un alternador a la red nacional, y en general para acoplar un alternador con otro, se deben cumplir siempre tres condiciones:
La primera es que la tensión del alternador debe ser exactamente igual a la tensión de la red. Esto se consigue regulando la intensidad de excitación del alternador hasta que su tensión de salida sea igual a la de la red. Ambas tensiones vienen indicadas por unos voltimetros el el panel de control.
La segunda condición es que la frecuencia del alternador tiene que ser tanbien exactamente igual a la frecuencia de la red. Esto se consigue ajustando la velocidad del motor o turbina, que mueve el alternador, hasta que la frecuencia del mismo iguale a la de la red. Ambas frecuencias tienen tambien sus indicadores en el panel.
La tercera condición es que el generador a acoplar tiene que estar en fase con la red, es decir que la tensión senoidal del alternador y la tensión senoidal de la red evolucionan en sincronismo en el tiempo, sin que exista angulo de desfase entre ellas.
El sincronismo o desfase de las tensiones y la igualdad o desigualdad de las frecuencias nos lo indica un aparato que se llama sincronoscopio. Los sincronoscopios actuales tienen un indicador en el panel, igual que la esfera de un reloj, graduada en 360 grados, y con una sola aguja. Cuando las frecuencias no estan todavía igualadas, la aguja gira mas o menos rapidamante en un sentido o en otro, dependiendo de si el alternador gira demasiado lento o demasiado rápido. A medida que las frecuencias se van igualando, la velocidad de la aguja va disminuyendo, hasta que, cuando las frecuencias son iguales, la aguja se detiene totalmente. Ademas de detenerse la aguja (igualdad de frecuencias), dicha parada hay que conseguirla en la indicación de cero grados (igualdad de fase). Si existe desfase, hay que adelantar o retrasar la fase del alternador (acelerar o frenar ligeramente el alternador) hasta que éste desaparezca (aguja del sincronoscopio en cero)
En estas condiciones ambas senoides tienen la misma amplitud (tensión), la misma frecuencia (velocidad de oscilación de la senoide) y el mismo angulo de fase en cada momento, luego son exactamente iguales y se pueden superponer funcionando como una sola. Ese es el momento de cerrar el interruptor de acoplamiento a la red.
A partir de ese momento el alternador pasa a trabajar en paralelo con todos los demas acoplados a la red, aportando al conjunto la potencia que le corresponda (ya veremos como se hace esto), y sus valores de tensión y frecuencia ya no dependen de si mismo sino que son los del conjunto de la red.
En estas condiciones, un aumento de la admisión de vapor a la turbina ya no se traduce en un aumento de velocidad de la máquina (aumento de la frecuencia), sino en un aumento de la potencia activa aportada a la red.
Del mismo modo, un aumento de la intensidad de excitación del alternador, ya no produce un aumento de tensión del mismo, sino un aumento de la potencia reactiva aportada a la red.
Un simil mecánico ayuda a entender como funciona el sistema. Los alternadores acoplados funcionan como si estuvieran todos uno al lado de otro con sus ejes acoplados a un gran tren de engranajes, de modo que ninguno puede cambiar individualmente su velocidad. Si uno de ellos intentara acelerar lo único que conseguiría sería tomar mas carga, mientras que los demas irian bajando la suya, pero la velocidad de giro seguiría siendo la misma.
Lo mismo ocurre con los alternadores de la red. Si uno intenta acelerar, empezará a aumentar la potencia activa que aporta a la red, mientras que el resto de alternadores empezarán a bajar la potencia activa aportada, pero la velocidad de todos ellos no varía. (damos por supuesto que el total de la energia generada es igual al total de la energia consumida por las cargas de la red)
Para que un alternador acoplado pudiera aumentar la frecuencia de la red tendria que tomar, el solo, toda la carga de la misma. A partir de ese momento el resto de los generadores, en lugar de producir energia, pasarían a consumirla, funcionando como motores síncronos, arrastrando ellos a sus turbinas, igual que el coche arrastra al motor cuando en una cuesta abajo levantamos el pie del acelerador. A partir de ahi, si ese super-alternador siguiera acelerando, empezaría a subir la frecuencia de todo el sistema. Evidentemente esta es usa situación hipotética, completamente irreal, ya que es imposible construir un alternador de semejantes dimensiones.
Si hubiera que subir o bajar un poco la frecuencia de la red, vamos a decir que habría que hacerlo acelerando o frenando todos a la vez (esto no sucede así exactamente pero vamos a quedarnos con esa idea por simplificar la cuestión)
Respecto a lo que mencionas de acoplar un alternador en "contracorriente", entiendo que te refieres a contra-fase, o sea, con un desfase de 180º, que es el caso mas desfavorable posible. En esas condiciones, y sin entrar en tecnicismos, te dire que se produce una altisima intensidad que circula por los devanados, destruyendolos instantaneamente por efectos electrodinámicos. Yo solo lo he visto una vez en mi vida, en un alternador de un barco de pasaje nuevo, durante las pruebas en el astillero. El resultado fue espectacular: todas las pletinas de cobre de las cabezas de bobina (la parte de las bobinas que quedan fuera de las ranuras, donde se efectuan las conexiones entre bobinas) se doblaron unos 45º, abriendose en estrella, rompiendo los zunchos de sujeción tal como si hubiera habido una explosión en el centro del alternador.
Me ha salido un buen rollo ¿verdad ?. Bueno, pues no os vais a librar de que en el proximo episodio os cuente como se gestiona la red electrica y como se reparten las cargas.
Saludos. JMB