Pues he estado repasándolo y te comento:
Repasando normas (RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios), veo que este remite, en lo del cálculo de sistemas de expansión a la norma UNE 100155-2004. Estas normas UNE son difíciles de descargar de Internet (hay que comprarlas a AENOR). Pero he encontrado la versión de 1988 (
http://personales.upv.es/vsoto/index_archivos/FTP/Tuberias/UNE-100-155-88-VE.pdf) y no creo que haya cambiado mucho el método de cálculo.
He tomando esta última como referencia, y los siguientes datos:
V : 70 litros : Volumen de agua de la instalación
t : 40 grados : valor máximo previsible de la temperatura media de la instalación
Pm : 2 bares : presión absoluta mínima del circuito. Es decir, 1 atmósfera (que viene a ser lo mismo que 1 bar o que 1 Kg/cm2) por encima de la presión atmosférica (1 bar). En total, Pm = 1+1 = 2. Es la presión que se supone que tendrá el circuito, cuando el agua tenga una temperatura de 4 grados (cuando su volumen es mínimo).
PM : 3,65 bares : presión absoluta máxima del circuito. Esta la he tomado, siguiendo lo recomendado en la Norma, como 0,35 bares menos que la de tarado de la válvula de seguridad, que suele ser de 3 bares. Así, la presión absoluta del circuito, por encima de la cual actúa esta válvula de seguridad, será 3+1 = 4 bares. Dejando un margen de 0,35, queda PM = 3,65 bares.
Ce : 0,00657 : Coeficiente de expansión, es decir, el incremento de volumen (en litros) de 1 litro de agua cuando pasa de 4 grados a los 40 grados. He tomado la fórmula (3) de la Norma UNE. Este valor es menor que el del enlace de Abu que tú has usado (0,0079) porque, según la Norma UNE, al dilatar el agua, también dilatan algo las tuberías, admitiendo algo más de agua. Como el agua dilata más, la diferencia es la que tiene que absorver el vaso de expansión, que es algo menor.
Y con todo ello, el cálculo es fácil, siguiendo lo indicado en la Norma UNE:
Cp : coeficiente de presión. Para un vaso de expansión cerrado con diafragma queda:
Cp = PM / (PM - Pm) = 3,65 / (3,65 - 2) = 2,212
Volumen útil necesario del vaso de expansión:
Vu = V · Ce = 70 · 0,00657 = 0,460 litros
Volumen total del vaso de expansión:
Vt = Vu · Cp = 0,460 · 2,212 = 1,017 litros.
Naturalmente, si escoges uno de más volumen conseguirás un circuito más "elástico", en el sentido de que la diferencia entre la presión máxima (con el agua a la temperatura más alta) y la mínima (con el agua fría) será menor.
Por ejemplo, poniendo el vaso de 1 litro que acabo de calcular y la presión mínima de 1 bar (presión relativa: por encima de la atmosférica), la máxima, cuando el agua esté a 40 grados será de 2,65 bares (3,65 bares la absoluta).
Mientras que si lo pones de 2,24 litros, siendo la mínima de 1 bar, la máxima se calcula así:
Cp = Vt/Vu = 2,24 / 0,46 = 4,870. Y como este Cp es igual a PM/(PM-Pm), despejando PM queda:
PM = Pm·Cp/(Cp-1) = 2·4,87/(4,87-1) = 2,52 bares (presión absoluta)
luego la presión máxima sería de 1,52 bares
En todo caso, un concepto importante es el de que el vaso de expansión siempre estará a la misma presión que el resto del circuito (salvo diferencias de altura importantes). Lo de "meter al vaso un 20% de presión con relación al circuito" no es posible.