Autor Tema: Vaso de expansión  (Leído 12632 veces)

rafa001

  • Visitante
Vaso de expansión
« en: 26 Agosto 2013, 11:31 »
Buenos días, estoy modificando el circuito de refrigeración de unas maquinas, antes trabajaba en abierto ahora lo he cambiado a circuito cerrado.

El circuito quiero que trabaje a 1 kg de presión, los diferenciales térmicos en un día normal de trabajo son pequeños del orden de 2 o 3 grados, el mayor diferencial térmico es el ocasionado por la diferencia de temperatura de la noche al día y del invierno al verano, no tengo apenas diferencial de alturas de bomba con el resto de la instalación.

Alguien sabe que presión tiene que tener el vaso de expansión para que trabaje correctamente?.

Es necesario igualar presiones, un 15% +,un 15 o 20%- ?

Gracias por adelantado.
« última modificación: 26 Agosto 2013, 12:21 por rafa001 »

abu

  • Visitante
Re:Baso de expansión
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2013, 11:59 »
Bueno, veamos 8) ;D

Supongo que el vaso de expansion sera cerrado, porque si es abierto la presion sera la atmosferica.......de cajon ¿no? ;D

La presion que debe de tener el vaso es la de trabajo, que para eso se pone el cacharro en cuestion (tambien de cajon ;))

Lo que hay que calcular es el volumen del vaso, no la presion. Como no das datos de la instalacion, te dejo un enlace a un ejercicio de calculo del vaso que creo que se parece mucho a lo que tu necesitas. Te recomiendo que trabajes con las temperaturas mas extremas a las que se va a enfrentar el circuito. Veo que estas en Toledo. Yo calcularia entre 10 y 40 ºC, por ejemplo. Y ojo, que el ejemplo es para agua. Otro liquido tendria unas dilataciones diferentes. Y muy importante..........debes conocer el volumen de liquido total de la instalacion.

http://es.scribd.com/doc/75858749/Calculo-Vaso-Expansion



rafa001

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2013, 13:55 »
Muchas gracias.

La instalación es muy sencilla, un intercambiador, unos 12 ml de tubo diámetro 22  y los anillos de refrigeración en maquinas, en total unos 50 o 70 litros.

Creo que el vaso de expansión le tengo bien calculado, mi duda es sobre la relación de presión del circuito con la presión del vaso de expansión.

Abu, precisamente es lo que no tengo del todo claro, quiero trabajar a 1k de presión, si al vaso le dejo con 1 k también, el vaso funcionara solo con las dilataciones, por la noche y en periodos de frio el vaso no aporta el componente elástico necesario al circuito.

Para intentar ser un poco mas claro, si igualo presiones hoy y ahora con treinta y tantos grados, esta noche y en invierno cuando las temperaturas caigan el vaso no estará funcionando correctamente, no funcionara.


Muchas gracias por vuestro interés.

Saludos.

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2013, 15:12 »
El vaso, si es cerrado, tendrá la misma presión que las partes del circuito que estén a su misma altura. Si la diferencia de altura entre el punto más alto y el más bajo de la instalación no es grande (un par de metros, por ejemplo), la diferencia de presión entre ellos será pequeña (1 atmósfera son unos 10 metros de agua).

El componente elástico lo da al aire (que a veces es un gas inerte, como el nitrógeno), que ocupa una de las dos cámaras del vaso de expansión, aprovechando el hecho de que el gas es mucho más compresible que el líquido del circuito.

Así que el cálculo se hace, como te comenta abu, de forma que el volumen dilatado por el agua al subir su temperatura, desde la más baja prevista, hasta la más alta, sea suficientemente menor que el del vaso, de forma que cuando el gas de este disminuya su volumen en la misma cantidad, desde su valor máximo (el del vaso), hasta su valor mínimo, la presión suba sin pasarse del máximo que nos interese.

El documento al que lleva el enlace de abu lo explica muy bien, completado con un ejemplo muy claro.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

rafa001

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2013, 19:54 »
Gracias por interesarte Jalons.

El documento de Abu es muy bueno, he recalculado el vaso según este documento y como decía, creo que las dimensiones del vaso están bien.

Ya he caído en la cuenta que las oscilaciones de presión por los diferenciales térmicos entre invierno verano, noche y día son inevitables, aun metiendo mas presión en circuito que en el vaso eso no se corrige, que si el vaso esta bien calculado no hay problema.

Sin embargo y teniendo en cuenta que se trata de un circuito para refrigeración de maquinas las cuales se están enchufando y desenchufando habitualmente el componente elástico que se consigue al meter al vaso un 20% menos de presión con relación al circuito viene muy bien, por lo que seguramente lo aplicare.

Aprovecho y te pongo los cálculos que he sacado del vaso, para si puedes los compruebes.

Temperatura media: 40º
Coeficiente de dilatación: 0,0079
Volumen de expansión máximo: 0,56 litros
Volumen final del vaso: 2,24 litros


Saludos.

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2013, 12:43 »
Pues he estado repasándolo y te comento:

Repasando normas (RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en edificios), veo que este remite, en lo del cálculo de sistemas de expansión a la norma UNE 100155-2004. Estas normas UNE son difíciles de descargar de Internet (hay que comprarlas a AENOR). Pero he encontrado la versión de 1988 (http://personales.upv.es/vsoto/index_archivos/FTP/Tuberias/UNE-100-155-88-VE.pdf) y no creo que haya cambiado mucho el método de cálculo.

He tomando esta última como referencia, y los siguientes datos:

V  : 70 litros : Volumen de agua de la instalación

t  : 40 grados : valor máximo previsible de la temperatura media de la instalación

Pm : 2 bares : presión absoluta mínima del circuito. Es decir, 1 atmósfera (que viene a ser lo mismo que 1 bar o que 1 Kg/cm2) por encima de la presión atmosférica (1 bar). En total, Pm = 1+1 = 2. Es la presión que se supone que tendrá el circuito, cuando el agua tenga una temperatura de 4 grados (cuando su volumen es mínimo).

PM : 3,65 bares : presión absoluta máxima del circuito. Esta la he tomado, siguiendo lo recomendado en la Norma, como 0,35 bares menos que la de tarado de la válvula de seguridad, que suele ser de 3 bares. Así, la presión absoluta del circuito, por encima de la cual actúa esta válvula de seguridad, será 3+1 = 4 bares. Dejando un margen de 0,35, queda PM = 3,65 bares.

Ce : 0,00657 : Coeficiente de expansión, es decir, el incremento de volumen (en litros) de 1 litro de agua cuando pasa de 4 grados a los 40 grados. He tomado la fórmula (3) de la Norma UNE. Este valor es menor que el del enlace de Abu que tú has usado (0,0079) porque, según la Norma UNE, al dilatar el agua, también dilatan algo las tuberías, admitiendo algo más de agua. Como el agua dilata más, la diferencia es la que tiene que absorver el vaso de expansión, que es algo menor.

Y con todo ello, el cálculo es fácil, siguiendo lo indicado en la Norma UNE:

Cp : coeficiente de presión. Para un vaso de expansión cerrado con diafragma queda:

Cp = PM / (PM - Pm) = 3,65 / (3,65 - 2) = 2,212

Volumen útil necesario del vaso de expansión:

Vu = V · Ce = 70 · 0,00657 = 0,460 litros

Volumen total del vaso de expansión:

Vt = Vu · Cp = 0,460 · 2,212 = 1,017 litros.

Naturalmente, si escoges uno de más volumen conseguirás un circuito más "elástico", en el sentido de que la diferencia entre la presión máxima (con el agua a la temperatura más alta) y la mínima (con el agua fría) será menor.

Por ejemplo, poniendo el vaso de 1 litro que acabo de calcular y la presión mínima de 1 bar (presión relativa: por encima de la atmosférica), la máxima, cuando el agua esté a 40 grados será de 2,65 bares (3,65 bares la absoluta).

Mientras que si lo pones de 2,24 litros, siendo la mínima de 1 bar, la máxima se calcula así:
Cp = Vt/Vu = 2,24 / 0,46 = 4,870. Y como este Cp es igual a PM/(PM-Pm), despejando PM queda:

PM = Pm·Cp/(Cp-1) = 2·4,87/(4,87-1) = 2,52 bares (presión absoluta)

luego la presión máxima sería de 1,52 bares

En todo caso, un concepto importante es el de que el vaso de expansión siempre estará a la misma presión que el resto del circuito (salvo diferencias de altura importantes). Lo de "meter al vaso un 20% de presión con relación al circuito" no es posible.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

rafa001

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2013, 13:53 »
Buenos días Jalons, gracias por las molestias que te has tomado.

El vaso de expansión que he montado es de 5 litros, viene con una presión de fabrica que se puede regular por medio de una válvula, este vaso de fabrica venia con 3 bares, quiero trabajar con una presión de 1 bar, es evidente que si dejo el vaso con 3 bares no funcionara, a menos que trabaje con presiones superiores, nunca igualare presiones.

Para intentar aprovechar el componente elástico el máximo posible, “creo” que si el vaso lo dejo con 0,8 bares, y el circuito le lleno con una presión de 1 bar mejoro el conjunto del circuito, ten en cuenta que este tipo de refrigeración se esta habitualmente enchufando y desenchufando con lo cual las perdidas de fluido son habituales, tener 1 litro de fluido de reserva en el vaso de expansión me viene muy bien.

Te he entendido perfectamente: cuando meta 1 bar de presión al circuito aunque el vaso este a 0,8 también se igualara a esta presión, pero la membrana del vaso habrá retrocedido un 20%, dejando una pequeña cantidad de fluido de reserva.



Saludos.

abu

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2013, 15:22 »

En todo caso, un concepto importante es el de que el vaso de expansión siempre estará a la misma presión que el resto del circuito (salvo diferencias de altura importantes). Lo de "meter al vaso un 20% de presión con relación al circuito" no es posible.


Te he entendido perfectamente: cuando meta 1 bar de presión al circuito aunque el vaso este a 0,8 también se igualara a esta presión, pero la membrana del vaso habrá retrocedido un 20%, dejando una pequeña cantidad de fluido de reserva.


Ahora si.......... .bien .bien .bien .bien

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2013, 18:08 »
Efectivamente.

Los vasos de expansión vienen con una cierta presión de fábrica (esos tres bares), porque siempre es más fácil vaciar (abriendo con cuidado un poquito su válvula de salida de gas) que añadir nitrógeno. Así en cada instalación particular se ajusta a lo que sea necesario.

Y como tú dices, conviene dejarla (antes de conectar el vaso al circuito) a algo menos de la presión mínima prevista para el circuito. Porque sí se deja a más, cuando la presión del circuito baje (por enfriamiento del agua) por debajo de ese valor, el vaso ya no actuará, se comportará como si no estuviese y la presión en el circuito bajará bruscamente a cero, originándose problemas de burbujas en los radiadores, etc.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

rafa001

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2013, 21:14 »
Efectivamente Jalons eso es lo que pretendo, tener un colchón tanto por encima como por debajo de la presión de trabajo, “creo” que beneficia el funcionamiento y no perjudica en nada.

Joer, ya pensaba que nadie lo entendería. Je je.


Saludos.

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2013, 00:13 »
Este tema me ha recordado a un incidente que tuve yo con el vaso de expansión de la caldera nueva que me instalaron a finales de 2007, que venía con una presión de prehinchado muy superior a la adecuada y la guerra que me dio, aderezada por la incompetencia de los técnicos.

Incluyo como adjunto el informe que remití al servicio técnico central del fabricante (siguiendo instrucciones del servicio técnico de Valladolid) , que fue como escribir a Julio César (por el caso que me hicieron).
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

rafa001

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #12 en: 28 Agosto 2013, 10:18 »
Eso que  te paso es un claro ejemplo de lo que yo decía, si el vaso de fabrica viene con 1,8 y una instalación de calefacción para vivienda lo “normal” es que trabaje a 1,5 el vaso de expansión realmente no funciona bien (desde mi punto de vista) pues solo actúa cuando el agua del circuito se calienta y la presión sobrepasa los 1,8, cualquier fuga por pequeña/minúscula que sea te obliga a estar continuamente metiendo presión al circuito.

Sigo haciéndome la misma pregunta con la que empece este tema (cual es la relación presión de en un circuito cerrado, presión vaso de expansión), seguro que existe algo, normativa, formula o lo que sea que lo aclare, no puede ser que solo sea calcular capacidad de vaso de expansión y listo.


Saludos.

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #13 en: 28 Agosto 2013, 10:55 »
Pues no conozco nada al respecto.

Y sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que te entendimos mal. Una cosa es la "presión de prehinchado" del vaso (la presión que tiene el gas que contiene cuando aún no se ha instalado el vaso) y otra la presión que tiene una vez que se ha instalado y está funcionando normalmente, que será idéntica a la del circuito, salvo que esta baje (por fugas o lo que sea) de la presión de prehinchado, en cuyo caso el vaso deja de cumplir su función.

Para que todo vaya bien, la presión de prehinchado tiene que ser algo inferior a la mínima prevista para el circuito, pero ignoro en qué medida. Tampoco puede ser mucho más baja, pues se perdería margen por la zona alta. Supongo que lo acertado será hacer unas cuentas, de forma que "dividamos" el margen que tengamos en dos partes más o menos iguales.

En tu caso, como has escogido un vaso bastante "sobrado" (5 litros cuando el mínimo sería 1), pues no creo que tengas problemas dejando la presión de prehinchado a 0,8 bares (o incluso algo menos).
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

abu

  • Visitante
Re:Vaso de expansión
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2013, 11:58 »
Sigue sin estar claro el tema  ::)

Claro que existe una formula que relaciona presiones y volumenes. Se llama Ley de Boyle-Mariotte y es mas simple que el mecanismo de un botijo ;D

    A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que este ejerce.

En formulilla,  P x V = constante.

Y como ya se ha dicho, y parece que ha quedado claro, que la presion del gas sera en todo momento igual a la de trabajo, pues no queda mas que calcular volumenes, principalmente el que ocupara el liquido por dilatacion.

Una aclaracion. Lo de "temperatura constante" no hay que tomarselo al pie de la letra. Las palabras clave son "en todo momento". En, digamos, un minuto, la temperatura es practicamente constante y la presion en el gas seguira exactamente la Ley.