Krabarroka, tienes varios mensajes y aunque en la mayoría te funcionaría pienso que se deben atener a la normativa de estos motores.
Primero. El motor tal como se ve en la foto está conectado en estrella, o sea para alimentarlo a 380, pero alguien en lugar de hacer la conexión con sus puentes para los cables Z, X e Y, ha decidido juntarlos, un poco chapuza a mi modo de ver y encintarlos, cuando con poner los puentes en horizontal se hubiera solucionado y ahora no tendríamos estas divagaciones.
Deshaz el encintado, y conéctalo así: Los seis cables del motor (Z, X, Y, U, V, y W) van conectados cada uno a un borne empezando por la izquierda tal como se ve en la foto.
Enfrente del borne donde está conectado el U debe ir el Z
Enfrente del borne donde está conectado el V debe ir el X
Enfrente del borne donde está conectado el W debe ir el Y
Y mantén los puentes en sentido vertical tal como los tienes ahora conectados, así lo tendrás en triangulo para funcionar a 220 trifásico.
La entrada para el motor se tienen que hacer por los bornes U, V, W, dejando los Z, X, e Y para situar los puente para funcionamiento en estrella (380 VAC). Respetando esta norma nunca habrá divagaciones.
Estos cables de alimentación se etiquetan con las letras R, S y T. No te olvides de conectar también el cable de toma de tierra por seguridad.
Si al conectar el motor gira en sentido contrario al que deseas, solo tienes que invertir dos de las posiciones de los cables R, S, y T.
Otra denominación de estos cables es y siempre en el mismo orden. U1, V1, W1 y W2, U2, V2.
Si no se viera alguna etiqueta con un polímetro puedes encontrar el extremo contrario.
Las extremos de cada bobina son U y X, V e Y, W y Z.