Autor Tema: colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador  (Leído 11405 veces)

descentrado

  • Visitante
Hola compañeros
Estoy montando un variador en un torno y quiero colocar un pulsador de seguridad el cual a través de contactores cortaría la alimentación del motor directamente.
La pregunta es si el interrumpir la alimentación cuando el variador esta en modo activo puede afectar negativamente a este.
« última modificación: 06 Julio 2014, 23:14 por descentrado »

Desconectado pacomuson

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: May 2010
  • Mensajes: 4223
  • Ubicación: IBIZA
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2014, 00:24 »
La mayoria de fabricantes recomiendan no hacerlo de la manera que tu dices....ya que segun parece los inverters pueden tener algun problema,pero casi todos los que he visto llevan la posibilidad de poner los paros de emergencia y de seguridad conectados al inverter o otra posibilidad seria cortar la alimentacion directamente al inverter,el Lg que tengo montado en el torno al cortarle la alimentacion tarda mas en parar el torno, que cuando lo paro con el correspondiente interuptor o pulsador.

anino

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2014, 00:26 »
Buenas.

En principio no, la seguridad es la seguridad.

Aunque diré que los condensadores se estropean antes sí andamos metiendo y cortando tensión en el variador.

Por otro lado observa si tu variador trae entrada de seguridad. Si es así yo no pondría contactor en cabecera del mismo.


Un saludo.

anino

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2014, 00:30 »
La mayoria de fabricantes recomiendan no hacerlo de la manera que tu dices....ya que segun parece los inverters pueden tener algun problema,pero casi todos los que he visto llevan la posibilidad de poner los paros de emergencia y de seguridad conectados al inverter o otra posibilidad seria cortar la alimentacion directamente al inverter,el Lg que tengo montado en el torno al cortarle la alimentacion tarda mas en parar el torno, que cuando lo paro con el correspondiente interuptor o pulsador.


Al cortar la corriente del variador el eje se queda libre, mientras que sí paras con la entrada digital del variador, y está configurado, parará con rampa de deseleración.


Un saludo

borondes2010

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2014, 05:46 »
Yo las setas de emergencia en los variadores que no tienen salida exprofeso para ella ,pongo la seta en serie con el comun del conmutador de cambio de giro y asi aprovecho la rampa de deceleracion del variador y para mas rapido ya que si no tendria parada libre por la inercia del motor y seria mas lenta la parada..todo esto dicho para cuando se usen mandos externos a los del variador y no se use el variador para varias maquinas .brinda

descentrado

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2014, 08:27 »
El tema en parte es precisamente es ese, evitar que un hipotetico fallo del variador arme algun desastre, se que es altamente improbable pero ya sabemis que de cuando en vez los duendes se meten en los sistemas electronicos y hacen de las suyas.
No quieri imaginar estar roscando cerca del plato y al darle al pare el variador "entre en panico "y no ejecute la orden.....se mascaria la tragedia.

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2014, 09:06 »
Para mi es más peligroso apagar un variador funcionando "a pelo" que temer que el software falle y no se pare. De hecho la lógica de los variadores se diseña de manera que cuando hay cualquier problema pasan a situación de paro y dan un error para que no se pueda volver a poner en marcha.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

descentrado

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2014, 09:16 »
Si Magirus, tienes razón, se que el diseño de estos aparatos va por ahí ........peeeeero los que nacimos a la sombra del cobalto, de la inversión de giro a base de llaves directas, del cambio de velocidades a base de poleas escalonadas, etc. todas estas modernidades (estupendas por supuesto) pues nos dan un poco de "mieditis"....... Eso de no ver claramente como es el proceso hace que nos pongamos en guardia........ :) :) :)

jobolo

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2014, 09:32 »
Las recomendaciones para el variador que tengo yo son que no se le corte el suministro de corriente muy continuadamente porque el variador podría dar señales de fallos o averiarse...el motivo lo desconozco, sólo transmito lo que pone el manual.

Mi seta actúa sobre el conmutador de la inversión de giro, tal como lo explicó y tiene Michel, de esta manera es como si actuase sobre dicho conmutador poniéndolo en stop, pero mucho más rápido si le doy una palmada a la propia seta.

Me estoy planteando poner un duplicado de la misma en otra parte, contraria al cabezal del torno en este caso, para evitar accidentes, cuando se enrrolla la viruta alrededor del plato y mi brazo queda a expensas de recibir un "latigazo".

Salu2.

Desconectado Manum

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ago 2012
  • Mensajes: 432
  • Ubicación: Madrid - Valdemorillo
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #9 en: 08 Julio 2014, 19:09 »
Hola a todos, jobolo tienes varias formas de actuar para el tema de la seta de seguridad, una es posiblemente como lo tienes conectado ahora, de la misma manera que michel, en serie con las ordenes de marcha adelante y marcha atrás, si lo quieres mantener así, instala un pulsador normalmente cerrado en serie con la seta, cuando pulses  parara, otra es configurar una entrada digital como orden de parada, pones un pulsador normalmente abierto en esa entrada y cuando pulses parara, ojo con el tipo de pulsador, aunque una orden de paro en principio no es peligrosa, usa de esos  pulsadores que tienen protegida la activación accidental (de los que tienen una pared perimetral al botón), esto es imperativo para los pulsadores de marcha.
Un saludo y suerte  :)
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias

Desconectado tio_gil

  • Global Moderator
  • Oficial 1ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2009
  • Mensajes: 3099
  • Ubicación: Madrid - España
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2014, 19:40 »
Mi opinión (y lo que tengo yo montado).
El sistema que comenta Jobolo y Michel es OK. Pero mejor sería que la maniobra fuese via relés y estos se desconectaran en caso de emergencia por la seta, de tal modo, que una vez rearmada la seta, seguro,seguro, no hay nada diciendo que se ponga algo en marcha. (es decir, no interruptores directos a las entradas del variador)

Ahora bien. Pensemos con lógica. ¿Cuantas veces le das al paro de emergencia? Espero que ninguna. Una cosa es lo que dice el fabricante, que no le quites y pongas muy rápidamnete la tensión de entrada (que es lógico y estoy con el fabricante) y otra cosa es emergencia.

Yo personalmente, prefiro tener por un lado la tensión de entrada al variador vía relé / contactor, activándolo con un pulsador y que la seta de emergencia actúe sobre el relé (vaya, el clásico sistema arranque paro de un motor). Se seguro que todo,todo se queda sin tensión y si rearmo la seta, sigue igual, sin tensión. Es el sistema que yo tengo montado. La electrónica puede fallar (y falla, os lo dice un electrónico) y con los "monstruitos" que os gastais por ahí...
Torno Optimun D240x500 modificado, Fresa BF20L Vario modificada, mucha otra herramienta... y pocas ganas de trabajar !!

jobolo

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2014, 20:37 »
Gracias Mena y tio Gil por vuestras observaciones, además muy acertadas, sobre todo en lo referente a las veces que he tenido que activar la seta de emergencia (ninguna).

En los muchos años que he estado detrás de un torno, gracias a Dios, núnca he tenido ningún accidente, en ocasiones por suerte y ninguna de las máquinas por las que he pasado tenía seta de seguridad, alguna sólo tenía barra de freno en el pié.

Y la observación de los relés que a comentado tio Gil, me ha hecho pensar que efectivamente, si debo de parar con urgencia la máquina puedo distraerme y no poner el conmutador de giro en stop y al cabo del rato, una vez solucionado el motivo de la emergencia y desbloquear la seta, arrancará la máquina de repente pudiendo entonces provocar el accidente que posiblementen había evitado antes.

Pensaré en los cambios que debería hacer  .bien

Saludos.  .brinda .brinda .brinda

borondes2010

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2014, 20:45 »
Bueno se me olvido comentar que si instalas en vez de un conmutador para el cambio de giro instalas pulsadores OJO si el variador lo permite que no todos permiten la conexion a dos o tres hilos,entonces al instalar la seta d emergencia en serie con el circuito de pulsador de marcha si acciones la seta de emergencia y luego la desenclavases NUNCA se volveria a poner la maquina en marcha hasta que no volvieses a tocar el pulsador del sentido de giro que quieras..esa es la gran ventaja del sistema de pulsadores en un variador .bien .brinda

Desconectado MONTORO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Dic 2009
  • Mensajes: 1164
  • Ubicación: Toledo
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2014, 23:08 »
En mi tornito la seta la tengo conectada al común del variador y así corta en los dos sentidos de giro, como las setas son normalmente cerradas y con dos contactos utilizo el otro para cortar la alimentación de la bobina del contactor de la alimentación del variador, de este modo al pulsar la seta actúa la inyección de frenada y por si se le va el Windows al variador se corta la alimentación. Mi torno tiene poca inercia y en 1,5 segundos para y cuando quitas alimentación a un variador tarda un poco mas, pero vamos por suerte no lo he utilizado mucho.
Torno optimum 280 x 700 , fresadora bf 20L trifásica, sierra de cinta MG 115 y CNC chesnut evolution.

descentrado

  • Visitante
Re:colocacion pulsador de seguridad (seta) en variador
« Respuesta #14 en: 08 Julio 2014, 23:18 »
tío_Gil creo que estas en lo cierto.