Mi opinión (y lo que tengo yo montado).
El sistema que comenta Jobolo y Michel es OK. Pero mejor sería que la maniobra fuese via relés y estos se desconectaran en caso de emergencia por la seta, de tal modo, que una vez rearmada la seta, seguro,seguro, no hay nada diciendo que se ponga algo en marcha. (es decir, no interruptores directos a las entradas del variador)
Ahora bien. Pensemos con lógica. ¿Cuantas veces le das al paro de emergencia? Espero que ninguna. Una cosa es lo que dice el fabricante, que no le quites y pongas muy rápidamnete la tensión de entrada (que es lógico y estoy con el fabricante) y otra cosa es emergencia.
Yo personalmente, prefiro tener por un lado la tensión de entrada al variador vía relé / contactor, activándolo con un pulsador y que la seta de emergencia actúe sobre el relé (vaya, el clásico sistema arranque paro de un motor). Se seguro que todo,todo se queda sin tensión y si rearmo la seta, sigue igual, sin tensión. Es el sistema que yo tengo montado. La electrónica puede fallar (y falla, os lo dice un electrónico) y con los "monstruitos" que os gastais por ahí...