Autor Tema: caldera a gas PEISA que se apaga  (Leído 5691 veces)

NESTOR RUIZ

  • Visitante
caldera a gas PEISA que se apaga
« en: 04 Agosto 2014, 20:37 »
tengo instalada una caldera de gas natural de 22000 k/cal que se apaga el piloto casi siempre, como soluciono esto, he llamado al service oficial, y me cobran y todo sigue igueal

descentrado

  • Visitante
Re:caldera a gas PEISA que se apaga
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2014, 20:45 »
Yo hace años tuve el mismo problema con una caldera Junkers y el problema derivaba de una simple " arandela" que hacia de paso del gas que alimentaba el piloto. Llevaba un agujero muy pequeño....solo se apreciaba a contraluz.....se obstruia cada tanto y habia que cambiarlo. Iba colocado en el tubo de alimentacion del piloto. Me costaba 20 centimos de euro en el servicio de la marca. No se si tu caldera lo llevara igual pero o es eso  o el termopar que mantiene abierto el paso de gas.
« última modificación: 04 Agosto 2014, 22:06 por descentrado »

Desconectado m606paz

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Feb 2014
  • Mensajes: 2043
  • Ubicación: Buenos Aires, Argentina.
Re:caldera a gas PEISA que se apaga
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2014, 21:01 »
No sera un problema de la termocupla de seguridad?
Luis
Herramientas electricas manuales Bosch, Taladro de sobremesa B&D BT 1200 , Torno de sobremesa WM180 , Esmeriladora de banco Dewalt DW752 , Torno Conopolea "EMIA"

Desconectado rafavisca

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jun 2013
  • Mensajes: 178
  • Ubicación: galapagar Madrid
Re:caldera a gas PEISA que se apaga
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2014, 04:16 »
Algunas calderas también tienen un pequeño tamiz en el soporte de la llama piloto formado por una pequeña rejilla a modo de filtro por donde toma el aire (como los coladores), este se ensucia con polvo y le roban potencia a la llama piloto, límpialo. Como bien te dice Descentrado ese agujero de un pequeño chicle lo puedes limpiar con un pelo de un cable de cobre, nuca de acero o material duro como agujas, alfileres ni nada por el estilo ya que lo agrandarías y esta calibrado.
También tienen algunas un tornillo de regulación de gas que deja pasar mas o menos gas a la llama piloto, si ves que sale sin fuerza auméntala , este tornillo de regulación suele estar cerca de donde sale la tubería que alimenta la llama piloto con un reborde concéntrico, gíralo un poco comprobando si aumenta o disminuye la llama sino varía ese tornillo no es, ya sabes que estas trabajando con gas y hay que tener mucho cuidado. Mira que incida bien la llama en el saliente del termopar.
Ósea buena llama piloto sino la aumentas, que incida bien en el termopar en algunas calderas para hacer esto puedes girar  por donde sale el gas de la llama piloto y así dirigirlo hacia el termopar, pero no mucho ya que normalmente salen otras dos llamitas para encender los quemadores y si las alejas de estos te harían encendidos un poco violentos cuando arranca la caldera por la acumulación del gas hasta que encuentra la llama que los enciende.