si y no. no matize del todo la respuesta , Supongamos que tenemos un motor de 400/230 y una red de 230 (V). en principio estaria el motor conectado en triángulo y sus devanados soportan 230 , si cambias las conexiones a estrella, pero tu red sigue siendo del 230 no de 400 , no cambias la velocidad del motor pero si que haces que funcione con menos potencia , porq en vez de meterle los 400 voltios necesarios para la estrella , solo le metes la mitad mas o menos
los motores trifasicos vienen para dos tensiones y cambiando los bornes se hacen trabajar en una u otra , y mantienen revoluciones y potencia , ya sea a 400 o a 230 en su correcto conexionado y correcta alimentacion , pero si metemos 230 cuando la conexion deberia ser de 400 , la potencia cae
de hay que en motores grandes se haga la maniobra de estrella triangulo para que en el arranque del motor disminuya la intensidad de arranque que puede ser unas seis veces superior al nominal