Si tenes 2,5 desde el taller hasta la calle y son 50 metros y no podes pasar mas cables, yo no me haria mucho problema, (ya que mucha solucion no tenes...) si no soldas mucho seguido, es decir si vas a soldar 1 o 2 horas al dia (continuo) y no a tope de potencia de la soldadora, no tendrias que tener mayor problema, pensa que tu soldadora en punto medio toma una vez establecido el arco y en soldadura continua menos de 12 Amperes (si, cuando pegas el electrodo o comenzas es mayor, llegando a 16 o 18 Amperes) y cuando separaste el electrodo y queda en espera menos de 2 Amperes.,
si el electricista no te hizo una linea desde la calle al taller y simplemente tomo de tu casa que tiene 2,5 mm es al dope que pongas cables mas gruesos desde tu casa al taller porque lo mas fino van a ser los cables de tu casa...
si el electricista tiro una linea APARTE desde la calle hacia el taller de 2,5 tenes la posibilidad de "usar" la instalacion de tu casa para reforzarla desde tu casa al taller ya que del pilar o caja principal tendrias 2 lineas de 2,5 una directa al taller y otra a tu casa, y esta la podrias usar para reforzar la que va al taller, pero desconozco mucho de tu instalacion ya que si hay diyuntores se complica la cosa al querer unir ambas lineas.
PD: Francisco Martinez ... estas invitado