Hola:
Lo de denominar R; S; T, a las fases, en un sistema trifásico, es un convencionalismo y, por tanto, no se puede saber
con ningún aparato. Lo que sí indican estos comprobadores es la SECUENCIA DE FASE, es decir que determinada fase está
desfasada positivamente 120º con la precedente. Es decir que el aparato siempre dará por "buena" la secuencia de fase RST;
STR o TRS y dará como erróneos los otros supuestos
Para el funcionamiento de un motor el orden de fases en origen no importa nada. Eso sí, si nosotros conectamos la secuencia
correcta a los bornes U;V;W del motor, este siempre girará a derechas, aunque según la aplicación igual nos interesa que gire a
izquierdas.
La importancia de tener definida la secuencia de fases en la entrada es debida a que de esta forma siempre sabremos que el
motor que conectamos girará para donde esté previsto...a no ser que haya sido rebobinado por un taller de pacotilla
Hay equipos que sí ecesitan ser conectador con el orden de fase positivo, entre ellos los variadores de gran potencia. También es
muy importante que determinadas bombas (p.e.) se sepa de antemano que al meterles tensión van a girar para donde deben, ya
que se corre el riesgo que se desenrosque el rodete, en caso de girar en sentido contrario, y aunque solo haya girado "un pelín"
Salu2