En la toma de corriente tienes dos bornes.
La corriente sale de uno y vuelve por el otro.
El diferencial mide la que sale y la que vuelve. Si vuelve una cantidad menor a la sensibilidad del diferencial, éste salta porque deduce que una parte se está escapando y eso no es bueno.
Si el diferencial no está estropeado, tienes un contacto indirecto, eso es que alguna de las partes que tienen corriente de la red y deberían estar perfectamente aisladas de la carcasa y de la tierra no lo están, O NO LO ESTÁN SIEMPRE, podría ser que el contacto sólo se produzca cuando coge cierta temperatura, por dilatación de algo.
Si no tienes polímetro prueba lo siguiente:
Prepara una bombilla de 220v, un enchufe y unas picas de polímetro.
Haces un circuito conectando el enchufe macho, la bombilla y las picas en serie, de tal manera que cuando lo enchufes y juntes las picas, la bombilla se encienda.
Las picas las puedes sustituir por cable normal con un poco de cobre al descubierto.
En ambos casos, cuidadín de no tocar el cobre desnudo o las picas.
Eso es una lámpara serie.
Ahora coges la doldadora, LA DESENCHUFAS, y con la lámpara serie pruebas, una pica en la carcasa metálica de la máquina, sin óxido ni pintura, y la otra en un terminal del enchufe. Luego entre carcasa y el otro terminal.
Entre carcasa y pinza portarlectrodos.
Entre carcasa y pinza de masa.
Y luego nos cuentas en quécombibaciones se enciende la bombilla.