Autor Tema: Ayuda por favor  (Leído 3774 veces)

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #15 en: 30 Septiembre 2019, 19:21 »
Potencia: 34Kw, In=53A, Voltaje=460V, frecuencia=60Hz, Velocidad=1760R.P.M. en la tapa de los bones dice EFF 2.

La potencia en trifásico es raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW potencia eléctrico.
Este de 34kW tiene que ser la potencia mecánica, y tu tienes el factor de eficaz n=0,80.

El corriente de arrance depende de muchas cosas, en ejemplo la masa que tiene el rotor y la masa rotatico que has conectada.
Tambien si va el arranque sobre un variador.

El corriente máxima que puede conducir si vas a conectar directamente al luz puedes calcular por la resistencia de la bobina (Tienes que medir con un multimetro bueno).

Pero un motor de estas dimensiones pones detras de un variador o de un circuito de arranque (softstart).

Hola! en la formula de Potencia en Trifasico q mencionas al principio no faltaria el Factor de Potencia?

agradezco tu respuesta

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #16 en: 30 Septiembre 2019, 19:26 »
Que tal KarenMR, otra cosa estas hablando de una final de tesis, donde estuviste durante todo el curso.? se supone que te enseñaron a calcular todo eso no.??
Otra cosa se trata de un caso real.?? o simplemente es un "ejercicio" de teoría aplicada.?

Saludos,
Sergio

Hola!! como indique, el motor no posee la placa caracteristica, lo que me impide aplicar las formulas teoricas para obtener por ejemplo El Factor de Potencia porque me falta La Potencia Absorbida como dato, si tu conoces como hacerlo agradeceria tu ayuda por favor.

No puedo hacer medidas practicas al motor, es un caso real de un motor que presenta un arranque directo y pretendo proponer un arranque suave.

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #17 en: 30 Septiembre 2019, 19:45 »
karen, si no me equivoco, con la formula que te paso tecnoword, tenes el factor de potencia es el .80 que te indica.
saludos.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #18 en: 30 Septiembre 2019, 19:54 »
karen, si no me equivoco, con la formula que te paso tecnoword, tenes el factor de potencia es el .80 que te indica.
saludos.

"La potencia en trifásico es raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW potencia eléctrico.
Este de 34kW tiene que ser la potencia mecánica, y tu tienes el factor de eficaz n=0,80."

en la formula que me indico el amigo raiz(3)*U*I, me parece que le falta completar con el Factor de potencia para conseguir la Potencia Absorbida en un motor trifasico asincrono o me equivoco, indiqueme por favor.

34Kw si es la potencia mecanica

Desconectado TecnoWorld

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 1739
  • Ubicación: 11130 Chiclana de la Frontera
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #19 en: 30 Septiembre 2019, 19:59 »
La potencia absorbida, o bien los perdidos, es la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia electrica.
Este significa el factor de eficaz n, que en este caso es 0,80. Dice, que la potencia absorbida/los perdidos son 20% de la potencia eléctrica o bien 42227W - 34000W = 8227W.
Kitamura Super Mini 300, Torno CNC con Speed-Cube y Beamicon2, Fresadora CNC con Beamicon2, Laser YAG, Laser CO2 con Triple Beast y Beamicon2, Prensa 100t, cabina chorro de arena, máquina de soldar SMT a vapor

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #20 en: 30 Septiembre 2019, 19:59 »
es que justamente el factor de potencia es el 0,80 ( creo).
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #21 en: 30 Septiembre 2019, 20:09 »
La potencia absorbida, o bien los perdidos, es la diferencia entre la potencia mecánica y la potencia electrica.
Este significa el factor de eficaz n, que en este caso es 0,80. Dice, que la potencia absorbida/los perdidos son 20% de la potencia eléctrica o bien 42227W - 34000W = 8227W.

Entiendo perfectamente tu punto y lo agradezco, lo que no entiendo es como sacas la Potecia Absorbida sin tomar en cuenta el paramento "Factor de Potencia" :'(

Desconectado revenido

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 106
  • Ubicación: San Sebastian de los Reyes Madrid España
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #22 en: 30 Septiembre 2019, 20:33 »
Buenas tardes.

Karen, efectivamente lo que te han calculado es el rendimiento del motor ,considerando que los datos que tu aportas son, potencia mecánica de salida en eje y potencia activa consumida por el motor.
esto significa que el rendimiento es de un 80%, pero en la tapa de bornes pone EFF2 que como sabrás es una normativa sobre el rendimiento del motor, que para esta potencia especifica un rendimiento mayor del 90%.
Dado que nos dices que es una instalación real, deberías indicarnos como has obtenido los pocos datos que nos facilitas, si hablamos de Kw ó de KVA, si es tensión de linea o de fase.
De esa forma podríamos saber si 0,8 es el rendimiento o el coseno de FI.
saludos.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #23 en: 30 Septiembre 2019, 21:01 »
Buenas tardes.

Karen, efectivamente lo que te han calculado es el rendimiento del motor ,considerando que los datos que tu aportas son, potencia mecánica de salida en eje y potencia activa consumida por el motor.
esto significa que el rendimiento es de un 80%, pero en la tapa de bornes pone EFF2 que como sabrás es una normativa sobre el rendimiento del motor, que para esta potencia especifica un rendimiento mayor del 90%.
Dado que nos dices que es una instalación real, deberías indicarnos como has obtenido los pocos datos que nos facilitas, si hablamos de Kw ó de KVA, si es tensión de linea o de fase.
De esa forma podríamos saber si 0,8 es el rendimiento o el coseno de FI.
saludos.

Hola revenido, estoy muy agradecida de todas las respuestas que aqui me ha aportado. La verdad tengo rato atascada y buscando solución y la razón es que la placa caracteristica del motor se extravio y los datos que tengo los obtuve de la guia de instrucciones de la maquina donde se encentra instalado el motor.

ahora, en los datos que proporcione solo mencione la potencia de salida igual a 34Kw, la Potencia Absorbida no la  tengo clara pues el amigo Tecnoworld la calcula (raiz(3)*U*I, dice 1,73*460V*53A= 42227W = 42.3kW) pero a mi parecer falta en esa formula el parametro Factor de Potencia, indiqueme si estoy equivocada por favor.

La tensión que indique es de linea amigo revenido.

Agradecida.

Desconectado revenido

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 106
  • Ubicación: San Sebastian de los Reyes Madrid España
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #24 en: 30 Septiembre 2019, 21:45 »
Lo que te han calculado es la potencia aparente en 42KVA
el dato de tu manual probablemente se refiera a la potencia activa 34KW
el cociente entre activa y aparente te da el coseno de FI
Mírate el triangulo de potencias y entenderás este concepto.

Pero si realmente quieres dotar de un variador a esta maquina y no resolver un ejercicio de examen (Tesis), yo te aconsejo que busques información de  variadores comerciales.

La documentación técnica de estos dispositivos es muy amplia y completa.

Saludos.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25

Desconectado limaton

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2015
  • Mensajes: 830
  • Ubicación: andalucia
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #25 en: 30 Septiembre 2019, 21:54 »
Hola:

A ver si esto te saca de dudas:

https://instrumentacionycontrol.net/datos-de-placa-de-un-motor-y-formulas-electricas/

Por lo que te diga el manual de la máquina no debes fiarte: Un motor consume su In a plena potencia. Si "va sobrado" (cosa habitual en una máquina) el motor consumirá menos y ese dato es el que te da el fabricante una vez realizado en ensayo

Para saber la potencia real del motor (basados en los datos que te da el fabricante del equipo) debes buscar un catálogo de motores, para la tensión, frecuencia y velocidad que te citan. En base a eso mides el tamaño del motor (altura desde las patas al centro del eje) y del catalogo ya sacas la potencia real al estar los motores están normalizados. Puedes encontrarte que para una misma altura haya mas de una potencia: eliges la que mas se acerca al dato del fabricante de la máquina

Y una cosa (que ya se ha dicho por aquí) es el factor de potencia y otra cosa el rendimiento, que no son primos entre si y ni siquiera familia :P

Salu2


karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #26 en: 30 Septiembre 2019, 22:53 »
Lo que te han calculado es la potencia aparente en 42KVA
el dato de tu manual probablemente se refiera a la potencia activa 34KW
el cociente entre activa y aparente te da el coseno de FI
Mírate el triangulo de potencias y entenderás este concepto.

Pero si realmente quieres dotar de un variador a esta maquina y no resolver un ejercicio de examen (Tesis), yo te aconsejo que busques información de  variadores comerciales.

La documentación técnica de estos dispositivos es muy amplia y completa.

Saludos.

Tenia entendido que la potencia que se publicaba era la del eje, es decir la Potencia Útil; a falta de esa certeza puedo intuir que el dato suministrado es Potencia Activa y la verdad se aclara mas el panorama.

Entre otras cosas, estoy proponiendo un arranque suave, en sustitución de un arranque directo, el cual se coloco para solventar cuando se averiaron los contactores del arranque DELTA-ESTRELLA instalado originalmente

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #27 en: 30 Septiembre 2019, 23:05 »
Hola:

A ver si esto te saca de dudas:

https://instrumentacionycontrol.net/datos-de-placa-de-un-motor-y-formulas-electricas/

Por lo que te diga el manual de la máquina no debes fiarte: Un motor consume su In a plena potencia. Si "va sobrado" (cosa habitual en una máquina) el motor consumirá menos y ese dato es el que te da el fabricante una vez realizado en ensayo

Para saber la potencia real del motor (basados en los datos que te da el fabricante del equipo) debes buscar un catálogo de motores, para la tensión, frecuencia y velocidad que te citan. En base a eso mides el tamaño del motor (altura desde las patas al centro del eje) y del catalogo ya sacas la potencia real al estar los motores están normalizados. Puedes encontrarte que para una misma altura haya mas de una potencia: eliges la que mas se acerca al dato del fabricante de la máquina

Y una cosa (que ya se ha dicho por aquí) es el factor de potencia y otra cosa el rendimiento, que no son primos entre si y ni siquiera familia :P

Salu2

Gracias por tu aporte limaton .palmas no saben como ha servido lo aportado .brinda

Desconectado revenido

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 106
  • Ubicación: San Sebastian de los Reyes Madrid España
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #28 en: 30 Septiembre 2019, 23:16 »
Entonces te queda un factor de potencia de 0,8.
Para sustituir el arranque estrella-triangulo  los arrancadores soft son una opción más económica que los inverters

https://adajusa.es/arrancadores-suaves-para-motores-trifasicos/arrancador-suave-37kw-75a-400v-2-fases-analogico.html

Saludos.

 
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25

karenMR

  • Visitante
Re:Ayuda por favor
« Respuesta #29 en: 30 Septiembre 2019, 23:36 »
Entonces te queda un factor de potencia de 0,8.
Para sustituir el arranque estrella-triangulo  los arrancadores soft son una opción más económica que los inverters

https://adajusa.es/arrancadores-suaves-para-motores-trifasicos/arrancador-suave-37kw-75a-400v-2-fases-analogico.html

Saludos.

Muchas gracias. Que tngas buen descanso nocturno, ya veo q alla es muy tarde jeje un abrazo!