En estas cosas hay varias soluciones...
LO PRIMERO..en ningun caso ay necesidad ni de apagar el variador ni de parametrizar las dos velocidades ni nada parecido solo se parametriza la mas alta que es la de mallor consumo..eso que quede claro..una cosa es la teoria y otra la realidad..
os comento las que yo suelo usar sin entrar en teorias ni flautas varias..solo casos reales
por ejemplo...variador bien tocho TRUCADO patente exclusiva del compañero VARONIBERICO...eso digamos para todo uso..le da igual que lleves contactores..que reles de rearme que cualquier cosa..se lo traga todo..
solucion 2..un variador normal de entrada monofasica y salida trifasica a 220..a la salida un autotransformador que convierte los 220v trifasicos en 380v trifasicos...se lo traga todo contactores..reles etccc
para las dos soluciones de arriba no valen variadores chinos ni similares..solo variadores de marca y buenos...ya que los variadores chinos tienen una etapa de potencia flojilla y al poco ROMPEN..
en la dos soluciones lo unico que no se puede hacer es bajar de 30 hz para mantener la tension de interruptores magneticos o de contactores en caso de que la maquina los lleve y se quieran usar..
Para los que no tenemos trifasica a 380 y nuestros motores son exprofeso 380 sean de una o de dos o de 3 velocidades eso da igual..
en el caso de motores de 2 velocidades como los que traen las fresadoras bf45 y similares...pues o variador trucado y dejar todo el sistema electrico tal cual..o ya desmontar el sistema electrico y colocar un variador de los de zuendo O de otras marcas CHINAS con entrada monofasica y salida a 380v y recablear el sistema electrico de la maquina...y con el propio conmutador que trae que es mecanico podemos cambiar las dos velocidades sin problema y sin parar el variador ni nada parecido..
en el caso del compañero argo lo tiene chupao al ya disponer de corriente trifasica a 380v..se compra un par de variadores toshiba vectoriales como el que ya usa en el eje Z de su fresadora..
la primera recomendacion es que los parametrice a un maximo de 80HZ asi tendra mucha cancha en cada velocidad que tenga seleccionada en la caja de cambios..eso le evitara cambiar muchas veces de una gama de velocidades a otra y mantener un par siempre muy alto..
para la fresadora tipo bf45..a la salida del interruptor mecanico conecta la salida del variador..en su caso ya que dispone de 380 pues un variador vectorial entrada y salida 380v..y a partir de ay solo tiene que poner un conmutador de giro y un potenciometro..asi podra usar las dos velocidades sin ningun problema y combinandolas con la caja de cambios sera la leche de comodo..
en el caso del torno del compañero argo..pues variador vectorial a la salida del conmutador de cambio larga corta..en caso de que no lo tubiese y llevase contactores pues tendria que comprar un simple interruptor trifasico de dos posiciones con parada en medio o sin parada eso da igual y conectar alli cada una de las salidas del motor y despues pues conectar su salida al variador..un conmutador un potenciometro para gobernar la maniobra en el variador y listo..
En las dos maquinas imprescindible colocar un cuentarrevoluciones si no pues al andar con el variador y las velocidades mecanicas pues no se sabe a que velocidad estas lo cual es andar ciego

yo soy un tio de teorizar poco...me gusta mas hacer pruebas y sacar conclusiones reales...y todas esas cosas ya las e probado yo y las tengo funcionando en mi propio taller y en los de otra gente desde hace bastantes años...
algunos ejemplos...
https://www.youtube.com/watch?v=9koER-ZIffs&t=190shttps://www.youtube.com/watch?v=KfxnSkCt5iA&t=213shttps://www.youtube.com/watch?v=HEjNuMxlJdg&t=322shttps://www.youtube.com/watch?v=7o97C7k1-5U&t=45shttps://www.youtube.com/watch?v=lxYh1ELaMz0&t=113sHace mucho que dije y mantengo que ya paso de ayudar en temas de variadores y afines..en su dia en este foro tanto yo como varios mas estabamos solucionando casi a diario problemas de variadores..hasta que empezaron a llegar los SABELOTODO y empezo a haber problemas asi que poco a poco decidimos no ayudar mas y dejar en manos de otros los asuntos de variadores y afines..
de vez en cuando hago alguna pequeña excepcion si se trata de alguien que yo creo se lo merece y siempre que vea que no recibe ayuda o que la que recibe me parece fuera de bolos..
en este caso el compañero argo se merece todo el tiempo que sea necesario por mi parte y ademas tiene mi telefono para que sobre la marcha le pueda ayudar en lo que sea de este asunto..
un saludo
michel
pdta..el caso del taladro de forane..
lo que yo hago es..me voy a la caja de conexiones del motor..osea al bornero..busco las dos salidas de las dos velocidades..una vez identificadas cosa bien facil.. pues pongo un interruptor trifasico de 2 posiciones y conecto cada velocidad a una de las salidas..a la entrada del interruptor pues lo conecto a la salida del variador..despues suprimo todo el sistema electrico original de interruptores rearmables etc y lo sustituyo por un simple conmutador de dos posiciones y un potenciometro los cuales van a las salidas de mando externo del variador y configuro el variador para la salida de la velocidad mas alta que es la de mas consumo de potencia y ademas le dejo el maximo en 80hz para asi tener en cada velocidad mecanica mas campo de accion..lo de la velocidad baja no hace falta parametrizar nada de nada..cuando seleccionemos con el conmutador manual la velocidad baja el variador se la traga sin problema ni fallo ninguno...asi de simple..eso lo tengo echo en bastantes taladros erlo..ibarnia y otros y siguen funcionando desde hace años sin ningun tipo de problema...
y por ultimo lo remato con un cuentarrevoluciones para no andar a ciegas..
EN TODOS LOS CASOS TAMBIEN SE COLOCA UNA SETA DE EMERGENCIA O SE APROVECHA LA QUE TENGA LA MAQUINA..
Disculpad por el ladrillo de respuesta pero es que no lo podia resumir mas sin dejarme nada por el camino..