Seguro que habrás notado la diferencia. Enhorabuena.
Si me lo permites, quisiera hacerte un par de apreciaciones.
Veo, en primer lugar, que no has colocado un magnetotérmico general antes del diferencial. Si ya tienes uno en el cuadro general y es del amperaje adecuado te puede hacer la función, pero recuerda que si no es así tendrías todas las líneas que salen del cuadro desprotegidas frente a cortocircuitos y sobreintensidades.
En segundo lugar, comentarte que el magnetotérmico que has puesto en el cuadro de la fresadora (que si la vista no me falla es de 32 A) es de una intensidad muy elevada para proteger las tomas de corriente de ese cuadro (que son de 16 A) por lo que si hay un problema se van a fundir antes de que el magnetotérmico salte. Además, la línea adecuada para esa intensidad es por lo menos de 6 mm
2, no creo que hayas puesto tanta sección en el cable de alimentación de la fresadora.
Desgraciadamente ya he visto muchos problemas ocasionados por no dimensionar bien las protecciones. Casi todos se quedan en un susto y un poco de humo, pero de vez en cuando uno acaba en un incendio. Hay que tener cuidadín con los voltios

Saludos.-