Hola Poly, voy a intentar ayudarte pero ten en cuenta que puede haber diferencias en cuanto a normativa técnica. Por supuesto partir de punto de origen que soporte estas corrientes con sus correspondientes protecciones, a partir de ahí, la sección de la linea debe de ser hasta la maquina de 2*10mm mas toma de tierra, protección en cabecera por automatico magneto térmico de 2*40 Amp,
este automatico de curva lenta porque en los grupos de soldar hay un pico de corriente elevado hasta que se inicia el arco, en las protecciones de origen debe existir un diferencial que cumpla las normas de tu país, este diferencial al contrario de lo que piensan la mayoría, no esta para proteger a los equipos sino para proteger a las personas.
espero haberte sido útil, un saludo desde Madrid (España)