A mi tambien me extrañó y no entiendo la ventaja (algún legislador tendrá fábrica
), pero no hay rígido por ningún lado, son todos filamentos paralelos dentro de su funda aislante incluso las acometidas industriales de 32mm2 
Trenzado y desnudo va el cable específico de la toma de tierra... Aunque a mi me metieron enfundado (amarillo-verde) de unos 16mm2, el resto está por entubar
En estas cosas imagino que será raro que los instaladores me tacañeen ¿o tengo que medir con el pie de rey todos los cables?
El conductor usado para las tomas de tierra son (de cabeza lo digo), conductor de cobre desnudo de 25mm2 directamente enterrado o conductor aislado con cubierta de 16mm2 en canalizaciones entubadas.
Una de las causa por las que se empezó a sustituir el flexible por el rígido es porque el flexible es más facil de canalizar por los tubos que el rígido (sobre todo los de 6mm2 en adelante) y se parte menos (el rígido es más fácil de que parta interiormente y provoque fallos de conexión). Tambien tiene su incoveniente claro, ya que el rígido es más cómodo a la hora de empalmes y conexiones.
Cuando cambió el reglamento, en los locales de pública concurrencia empezaron a exigir el conductor libre de halógenos (en los conductores 0,6/1kV es de color verde). Esos conductores no los fabrican rígidos, quedando los conductores de PVC de toda la vida para viviendas, industrias etc..
Hoy en día prácticamente no existe diferencia de precios entre los cables antiguos y los libre de halógenos y los instaladores prácticamente se están pasando al libre de halógenos para no liarse en los almacenes, a no ser, que sea una reforma que no tenga proyecto ni gaitas y por ahorrarse unos eurillos usen los normales.
Yo estuve en bricodepot y no venden el libre de halógenos aún, pero en fin... esto es otra historia jajaja.