Autor Tema: interferencias de relé interfieren en limites solución?  (Leído 10201 veces)

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
si mal no recuerdo a alguien más le había pasado que el rele del husillo le interfería en los limites y le activaba el e.stop  , pero no encuentro el hilo en cuestión ni me acuerdo quien era.He probado con un núcleo de ferrita pero mal puesto ya que el cable no me da para pasarlo más de dos veces , pero me sigue fallando de manera aleatoria . si alguien sabe alguna solución, se agradece.

Desconectado forane

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Nov 2009
  • Mensajes: 2981
  • Ubicación: Sevilla
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2012, 23:34 »
El artículo -creo que te refieres a éste- es:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8279.msg94210.html#msg94210

Yo creo que el problema viene de la toma de tierra, que no sé si es del variador o del motor trifásico, de los que existe una pequeña derivación.
Pepe.
Optimum 320X630; Enco Unimat 3; Elewer 9X20; fresadora Warco 6X26"; Limadora Atlas 7"; Sierra Rockwell-Delta 14"; Minifresadora horizontal Mygy  Etc.

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2012, 02:06 »
yo la derivación la tengo en la linea, por ejemplo en el motor del torno pero en la fresadora no, en mi caso el rele activa otro rele más grandote que ahora mismo no esta conectado a nada ,
he probado a quitarle las espirales al cable que lo tenia todo trenzado por comodidad y le meti un anillo de ferrita con tres vueltas de cable ,pero nada , sigue igual

Desconectado dedalo1111

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jul 2010
  • Mensajes: 918
  • Ubicación: Madrid
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2012, 09:34 »
Hola, para el tema de los relés hay unas medidas "de libro" que hay que revisar. El origen de la interferencia es el pico de voltaje que se produce por la carga inductiva, pueden ser dos orígenes:

- La propia bobina del relé: Se evita con un diodo en antiparalelo para que "cortocircuite" los picos inductivos que produce la conexión. Es algo como este gráfico y "debería" venir de serie en la controladora o siempre lo podemos poner nosotros lo más cercano a la bobina del relé:




- La otra causa es cuando los contactos del relé activan al bobinado del motor directamente o una carga importante. Es este caso se suele poner en paralelo a los contactos un "apagachispas" que no es más que una resistencia+condensador.



Lo puedes hacer o los venden ya montados (es un condensador de 250Vac+resistencia encapsulado):



Salu2
Fresadora Wabeco F1200E CNC, Torno Warco WM-180, Sierra FEMI 780XL, cortadora porex FDC4

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2012, 12:06 »
hola Dedalo, antes de nada agradecerte el que hayas publicado el sensor de contacto, el cual he hecho y estoy muy contento con el.
acerca de de lo que comentas del diodo antiparalelo y la malla rc  ambas están implementadas en la placa.

ahora os comento las pruebas de hoy que los resultados son peores que los de ayer, ya que ayer la placa estaba limpia conectada al portatil y al segundo rele que da contacto a la fresadora.Pues bueno , hoy he comprobado las salidas para el eje x y aparentemente todo ok , el caso es que cuando lo conecto a un driver de 7 amp comprado empieza la fiesta, me saltan los limites y el stop al minimo toque de avance de eje y lo mejor de todo , de vez en cuando se activa sin más el rele, activando el segundo rele y por consiguiente la fresadora, vamos , como para ponerse a cambiar una fresa con esto conectado :o.
Prosigo, desconecto el driver y ya no monta tal escandalo pero de vez en cvuando tengo el problema que comentaba ayer que se me pasa ruido a los limites o estop. , la cosa es preocupante ya que las señales del integrado viajan solamente un centimetro hasta el db25 con lo cual no entiendo como pueden pasar esas interferencias, en esta placa que monta dos integrados uno se encarga de gestionar los 4 ejes y el otro limites,home ,stop y 3 reles.

me duele tanto la cabeza que estoy por hacer unas latas con chapa fina para hacer unos blindajes para el integrado en cuestión , sera disparatado pero ya no se me ocurre nada más, he comprobado todo , estoy desesperado.

lo curioso es que con mi placa antigua lo más sencillo que se puede fabricar a la que le hice mil variaciones, no tube problema ninguno , me imagino que todo el problema vendra de los reles.

Desconectado dedalo1111

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jul 2010
  • Mensajes: 918
  • Ubicación: Madrid
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2012, 12:27 »
A mi no me huele a interferencia, sino a inestabilidad de las señales  ::) . Como dices con 1cm de distancia no es para tener problemas... pero si el voltaje de tu puerto paralelo tiene niveles de 3.3V y la placa espera TTL a 5V... pues los niveles H/L están navegando en una zona "poco definida" (un H de 3.3V son unos 2.7V que apenas son el 50% de una señal que espera casi 5V).... por ejemplo, puede haber otras muchas causas.

El hecho de que pongas un driver y eso se vuelva loco apunta a más de lo mismo y/o alimentación insuficiente y/o defectos en la alimentación (¿bucles de masa?, masas cortadas?) que vuelven todo el conjunto loco.

No es fácil resolver esos problemas, tan solo paciencia y lo del "divide y vencerás" para ir aislando los problemas.

Salu2
Fresadora Wabeco F1200E CNC, Torno Warco WM-180, Sierra FEMI 780XL, cortadora porex FDC4

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2012, 12:59 »
gracias dedalo , es dificil contestarte a eso porque hice tantas pruebas , que puedo decir que he destrozado pistas de dividir y dividirencontre fallos los solucione y apararecieron otros distintos , no se que le pasa a esta interfaz pero si lo tuviera que definir con palabras simplemente diría que esta maldita, desde el primer día.

a lo que comentas de los 3.3v pues no se que decir, lo mire con el osciloscopio y al principio parecia una señal llena de ruido, parece ser que era por el varniz aislante que tienen los contactos porque al final las señales parecian bastante buenas 5 o 0, de todas formas el osciloscopio no es mio y no lo dispongo para probar ahora, hice la prueba en casa de un amigo y lo probamos con su ordenador de sobremesa con el mach recien instalado y recien configurado,acabo de probar con otro ordenador, en total he probado con 4 ordenadores y nada, ahora mismo me huele un poco a freitura electronica y el olor viene del driver de 7amperios  (de esos negros que esta comprando todo el mundo).

una duda que tengo es sobre los limites, en mi anterior placa los interruptores conectan a (gnd) las tres entradas a trabes de sus respectivas resistencias, por lo que se deduce que del puerto paralelo pines 10 11 y 12 salen 5voltios que polarizan a tierra.Sin embargo en esta es al revés ,de  la alimentación de 5v a trabes del interruptor ,la resistencia y el integrado se le enviaria una señal de 5 voltios. Entonces en que quedamos, se supone que es una entrada, pero como tal me funciona mal, si lo uso como salida me funciona bien, no entiendo como me puede funcionar bien polarizandola a gnd :o

Desconectado dedalo1111

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jul 2010
  • Mensajes: 918
  • Ubicación: Madrid
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2012, 13:16 »
Pues porque depende de lo que haya "al otro lado de la entrada", en algunas placas hay una resistencia interna a +5V y cuando con el interruptor haces contacto a GND (-) la tensión en la entrada cae a 0V (la resistencia limita a unos miliamperios la corriente y hace que eso no sea un "corto").

En otras placas, lo que hay dentro es un diodo LED del optoacoplador + una resistencia de unos 470Ohm, por lo que al meter +5V lo que haces es encender el LED interno. Otras llevan una resistencia + un zener de 5V para limitar que te puedas pasar...

Como ves, hay muchas combinaciones posibles... pero es hacer especulaciones sin tirar de manuales y asegurarse.

Salu2
Fresadora Wabeco F1200E CNC, Torno Warco WM-180, Sierra FEMI 780XL, cortadora porex FDC4

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2012, 14:29 »
Pues porque depende de lo que haya "al otro lado de la entrada", en algunas placas hay una resistencia interna a +5V y cuando con el interruptor haces contacto a GND (-) la tensión en la entrada cae a 0V (la resistencia limita a unos miliamperios la corriente y hace que eso no sea un "corto").


Salu2


no se si me he explicado bien dedalo, lo que quiero decir es que esta placa que va mal sea como sea lo que hay tras el integrado , lo que saca hacia el puerto paralelo es una señal de ttl 5v  normalmente abierto o normalmente cerrado (como yo ponga el interruptor) pero en la otra placa no.en la otra placa solo conecta el puerto paralelo a gnd  con su resistencia para que no haga corto (sin ningún integrado por el medio),pero lo que no entiendo es que no lo hace en pines de salida si no de entrada por lo que en ese caso por cojones tienen que salir 5 voltios por el pin 10,11,12,13,15 y lo curioso es que en el mach dice que esos pines solo se pueden usar como entradas (yo esta parte no la entiendo y más cuando el mach no tiene donde cambiar la configuración de esos pines para salida o entrada) entonces en que quedamos son entradas solamente o salidas también ?

carlinos

  • Visitante
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #9 en: 03 Octubre 2012, 16:09 »

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #10 en: 03 Octubre 2012, 17:16 »
hola carliños , los conozco acuenta del speed controler de lence que tengo. os comento las modificaciones que hice y los resultados son para morirse.

Desconecte las tres lineas que activan los 3 transistores que cierran el circuito a los reles y el resultado fue bueno, dejo de mandar señales al activar cualquiera de los ejes . entonces conecte dos drivers para probar y volví a activar los limites y el home en el mach, hasta aquí todo perfecto, entonces procedo a conectar los cables de los limites y ahora me da error al conectar el del eje y, joderrrrrrrrr si ayer esto no pasaba¡¡¡¡¡ que pasa aquí? parece que  tenga que fallar si o si. Esto es la guerra  >:(

Rambo 2 - First Blood Part II - Trailer originale

he arrancado todo el cableado, limites homes, encoders,  solo he dejado los de los motores , creo que me estoy mareando :-[

jobolo

  • Visitante
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #11 en: 03 Octubre 2012, 20:31 »
¡¡¡Mientras te sientas las piernas...no te preocupes!!!  .yupi

borondes2010

  • Visitante
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #12 en: 03 Octubre 2012, 20:50 »
TODO EL PUTO DIA NOS PASAMOS HACIENDO CHAMBONADAS Y LUEGO ASI NOS LUCE EL PELO...JA JA,es broma no es por meterme contigo perico,pero fijo que todos esos problemas vienen deribados de hacer las cosas provisionales para siempre,o eso o tienes mala suerte .brinda

Desconectado dedalo1111

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Jul 2010
  • Mensajes: 918
  • Ubicación: Madrid
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #13 en: 03 Octubre 2012, 21:25 »
Perico, no se la placa que tienes de interface con el PC... pero eso que cuentas de que mete +5V directamente al pin o que lo conecta a masa directamente..... brrrrrr, que escalofrio.

Funcionar, funciona... pero vamos que es como meter los cables pelados en un enchufe... luego pasa lo que pasa.

De lo que comentas de entradas y salidas, los pines están definidos desde el comienzo de los PC's allá por los 70 y por eso en Mach3 no se le puede decir si es entrada o salida, tan solo puedes escoger entre los pines de entrada o salida.



Cualquier placa de interfaz que se precie, pone entre medias un buffer como mínimo o un optoacoplador o "algo" que separe la señal del PC de la que entregas al driver, accionador del relé, entrada de final de carrera, etc. Acceder a los pines, pues solo un electrónico que está haciendo un prototipo o "jugando", pero insisto, aunque funcione "en teoría" en la práctica cualquier distorsión/interferencia en las señales entra hasta la cocina y tienes todas las papeletas de que pase cualquier cosa.


Salu2
Fresadora Wabeco F1200E CNC, Torno Warco WM-180, Sierra FEMI 780XL, cortadora porex FDC4

Desconectado el octavo pasajero

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 2650
Re:interferencias de relé interfieren en limites solución?
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2012, 23:00 »
dedalo , no me has entendido, digo que esta placa tiene un bufer , esta es la que al juntar los 5 voltios , los devuelve aislados como señales ttl al puerto paralelo, hasta aqui todo bien , la placa antigua no, sin bufer simplemente con unas resistencias conectaba a gnd los pines del puerto paralelo, solo los de los limites y stop, que es a lo que me refiero que no entiendo, si es entrada no me entra en la cabeza que polarice a tierra , pero el caso es que funciona  .


bueno volviendo al tema de la  placa actual ,los ejes van bien , pero ya me saltan los limites solo con la manguera de 7 hilos sin conectarla a nada, con lo cual mañana me tendré que agenciar con cable apantallado  pero seguir con las pruebas.



borondes , la fresadora funcionaba perfectamente hasta que quise mejorar la electrónica, empece por la interfaz y a rraiz de eso acabe desmontando media fresadora.
si le tengo que echar la culpa a algo lo primero serán los conectores  que son uno de mis suplicios, no vulvo a montar conectores idc nunca más, conectores con tornillos y a tirar millas