De acuerdo, entonces eso lo tengo bien
Un fusible de 40A dentro de su caja estanca (ya no lo es tanto) es lo que hay instalado, sin embargo entre el contador y el nuevo cuadro no he puesto ninguno y tampoco lo había en el que retiré
Tampoco puse un "general" pensando que esa función la suple en diferencial ... El viejo "ON- OFF" lo tengo guardado en buen estado y parece robusto aunque no aislado ¿mejor con él o uno nuevo?
Gracias
Buenas Tou,
Si vives en una casa, no hace falta que instales más fusibles entre el contador y el cuadro, si la derivación individual es de 6mm2 los 40A se me hace un poco sobredimensionado pero los cables suelen aguantar algo más de lo que marca la normativa y puede pasar.
Ahora bien, lo de no tener general en el cuadro ya es más problemático porque el diferencial no protege contra sobrecargas y cortocircuitos (apurando, esa función te la puede desempeñar de forma provisional como lo tendrás ahora el ICP de la compañía).
¿Que pasa? que el ICP no protege el neutro, por eso la importancia de tener un interruptor general en el cuadro, a parte (solo lo creo no estoy seguro) que el ICP no protege contra cortos. Si tu derivación individual es de 6mm2 el IGA debería de ser de 25A, bipolar en caso de instalación monofásica y tetrapolar en caso de instalacíón trifásica.
Te recomendaría que compraras un interruptor nuevo porque a saber como está y si realmente saltará cuando tenga que saltar. yo me he encontrado por ejemplo, diferenciales que le pulsas el tester y salta pero le metes la máquina y están defectuosos.
Un saludo
José