Autor Tema: Consejo para rehacer la instalación eléctrica  (Leído 19416 veces)

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #30 en: 27 Marzo 2012, 18:02 »
¿Y conectarlas entre sí con cable desnudo o enfundado?  .confuso2


Por supuesto, siempre que se coloca más de una pica se interconexionan entre sí formando un anillo, de esa forma se obtiene la máxima eficacia. Para ello se emplea cable de cobre desnudo de gran sección (50 mm2 por ejemplo).

El telurómetro no se puede sustituir por ningún aparato para hacer la medición (Bueno, en algunos casos por un medidor de impedancia de bucle). Lo que hace básicamente es generar una corriente de alto potencial para simular una fuga a tierra y medir como disipan esa fuga las picas y el terreno.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #31 en: 28 Marzo 2012, 00:12 »
 :o Pues menudo pastizal en cobre usando 50mm2  :P
Primeramente pondré una donde irá rellenado y luego ampliaré  :-[

 .brinda

Torre852

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #32 en: 31 Marzo 2012, 23:30 »
Esto es un esquema básico de como deben ir las protecciones en un cuadro eléctrico. Si quereis algo más específico os puedo echar una mano si lo necesitais.

un saludo
josé

Torre852

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #33 en: 31 Marzo 2012, 23:33 »
:o Pues menudo pastizal en cobre usando 50mm2  :P
Primeramente pondré una donde irá rellenado y luego ampliaré  :-[

 .brinda

Dependiendo del terreno puede valer incluso con una pica, lo importante es que la resistencia de tierra no supere los 80 ohmios.

el conductor de cobre desnudo que se suele utilizar es de 35mm si va directamente en contacto con el terreno y si el conductor va bajo tubo, el conductor será de 16mm2 con recubrimiento de PVC.

Un saludo
josé

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #34 en: 03 Abril 2012, 13:23 »
 .confuso2 Según el esquema mi acometida estaría mal:

Primero "la corriente" pasa por un fusible en su caja y luego va al contador  :P

De ahí para abajo es lo que estoy cambiando  :-\

Torre852

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #35 en: 03 Abril 2012, 23:49 »
Tou, tu acometida no esta mal  :)

La gente tiende a confundir acometida con derivación individual.

En realidad hay fusibles de protección de acometida (son los que están en las fachadas de las viviendas) y fusibles de protección de la derivación individual (junto al contador).

cuando tenemos una sola vivienda (no e sun bloque de vivienda), el fusible de acometida y el de derivación individual es el mismo.

Ejemplo de un esquema de viviendas en bloque donde se ve los dos fusibles.



Y este es el esquema de una vivienda aislada.



Que yo lo haya puesto después del contador, no es más que un error mio al dibujar  :-[ jejeje

un saludo
josé

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #36 en: 04 Abril 2012, 00:36 »
 .bien De acuerdo, entonces eso lo tengo bien  .palmas 
Un fusible de 40A dentro de su caja estanca (ya no lo es tanto) es lo que hay instalado, sin embargo entre el contador y el nuevo cuadro no he puesto ninguno y tampoco lo había en el que retiré  :P

Tampoco puse un "general" pensando que esa función la suple en diferencial ... El viejo "ON- OFF" lo tengo  guardado en buen estado y parece robusto aunque no aislado ¿mejor con él o uno nuevo?


Gracias  .brinda

Torre852

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #37 en: 04 Abril 2012, 18:34 »
  De acuerdo, entonces eso lo tengo bien   
Un fusible de 40A dentro de su caja estanca (ya no lo es tanto) es lo que hay instalado, sin embargo entre el contador y el nuevo cuadro no he puesto ninguno y tampoco lo había en el que retiré 

Tampoco puse un "general" pensando que esa función la suple en diferencial ... El viejo "ON- OFF" lo tengo  guardado en buen estado y parece robusto aunque no aislado ¿mejor con él o uno nuevo?


Gracias 

Buenas Tou,
Si vives en una casa, no hace falta que instales más fusibles entre el contador y el cuadro, si la derivación individual es de 6mm2 los 40A se me hace un poco sobredimensionado pero los cables suelen aguantar algo más de lo que marca la normativa y puede pasar.

Ahora bien, lo de no tener general en el cuadro ya es más problemático porque el diferencial no protege contra sobrecargas y cortocircuitos (apurando, esa función te la puede desempeñar de forma provisional como lo tendrás ahora el ICP de la compañía).

¿Que pasa? que el ICP no protege el neutro, por eso la importancia de tener un interruptor general en el cuadro, a parte (solo lo creo no estoy seguro) que el ICP no protege contra cortos. Si tu derivación individual es de 6mm2 el IGA debería de ser de 25A, bipolar en caso de instalación monofásica y tetrapolar en caso de instalacíón trifásica.

Te recomendaría que compraras un interruptor nuevo porque a saber como está y si realmente saltará cuando tenga que saltar. yo me he encontrado por ejemplo, diferenciales que le pulsas el tester y salta pero le metes la máquina y están defectuosos.

Un saludo
José


Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #38 en: 05 Abril 2012, 00:18 »
Ejem.. El ICP se me ha olvidado volverlo a poner  ::)
El "general" antiguo no es automático, un simple machete que corta los dos hilos, no lo puse porque pensaba que el diferencial nuevo "schenider" hacía la función...
Por lo que valen estas cosas, me pillo un IGA bipolar 25A enseguida  .bien

Xanito

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #39 en: 05 Abril 2012, 01:27 »
Si vas a rehacer la instalación de la casa, te aconsejo varios después del de corte varios diferenciales, y de cada uno de ellos los magnetotérmicos (siempre dobles, aunque vengan en módulo sencillo).

Por ejemplo, es muy conveniente que todo lo que quede fuera de la casa tenga su propio diferencial, así evitarás que cuando un caracol, babosa, ratón etc haga de las suyas en una conexión supuestamente estanca te tire toda la corriente de la vivienda.

Cuanto más secciones la instalación, más fácil será su mantenimiento posterior.

Tou

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #40 en: 05 Abril 2012, 02:07 »
El caso es que ahora mismo he anulado toda la instación vieja desde el contador y solo he puesto un cuadro "de obra" con 2 tomas azules de 16A, dentro un diferencial de 0.3A y dos magnetotérmicos de 16A. Pronto añadiré alguna "tierra" y un IGP 25A  8)

Tendré muy presentes tambien tus consejos para la instalación definitiva Xanito  .bien Ya te había leído lo de de seccionar el cuadro por SA  ;)

Lo que no tengo aún claro es si luego centralizar todo en un macrocuadro como tú o poner uno en la planta baja, otro en la alta, garaje, jardín... O chapucear domótica .baba

Torre852

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #41 en: 05 Abril 2012, 10:08 »
Buenas Tou,

Elseccionar siempre es muy importante tanto para localizar las averias posteriores como para su mantenimiento.

Una sugerencia, si tienes en casa una vitrocerámica y tienes su circuito de 6mm2 protegido con su magneto de 25A, te sugiero que el IGA sea de 32A ya que por selectividad te saltaría antes el IGA que el circuito de la vitro.

Si tienes la posibilidad de poner un cuadro por planta hazlo, así te evitas tener que subir a oscuras desde el sótano cada vez que salte la luz.

Si pones cuadros por planta, en el cuadro general pon un magnetotérmico de corte en la salida al cuadro que le corresponda y otro en el cuadro secundario (selectividad).

Si quieres, me cuentas tus características y planificamos un unifilar para la instalación de tu casa.

Un saludo
José

Torre852

  • Visitante
Re:Consejo para rehacer la instalación eléctrica
« Respuesta #42 en: 05 Abril 2012, 11:10 »

Aquí dejo un principio de esquema unifilar de la vivienda y un cuadro básico para un taller (sin saber las máquinas que tiene).

El tema de tener un cuadro por planta de vivienda viene bien para economizar cable en la instalación (aunque gastes es un cuadro) y mejoras la selectividad de la instalación y la localización de futuras averias.



He dejado el archivo en adjunto por si por aquí no se ve, le he tenido que bajar la resolución para que me dejara adjuntarlo.

Un saludo
Jose