Ahora he conectado al variador un motor Lancor: 3Hp 220/380V (triangulo/estrella) 9/5,2A 1420rpm y 50Hz.
Y el varidor refleja estos valores:
- Para 25Hz --- 790rpm --- 6,7A --- 116V
- Para 50Hz --- 1540rpm --- 7,0A --- 220V
De lo cual deduzco que el motor AEG dalhander modificado de algún modo ENGAÑA AL VARIADOR TANTO EN LOS VALORES DE FRECUENCIA COMO DE CONSUMO, el variador parece que lo reconoce como un motor de 4 polos (que sería la velocidad lenta) cuando realmente es un motor modificado para funcionar en la velocidad rápida. O quizás el variador es tan sensible que es capaz de detectar que el motor tiene escondidos en sus entrañas los 4 polos dalhander.