Antes que nada yo me preguntaría si el software que se está utilizando admite la retroalimentación de lazo cerrado. Si no la admite todo lo demás es inútil.
Ahora, asumiéndo que si se pueda, entonces permítanme realizar unos comentarios respecto al uso de encoders que tal vez aclaren algunos puntos.
1. En mi caso, utilizo encoders diferenciales tipo LINE DRIVER de 5 volts de alimentación y CI´s DS9637A para tomar las señales diferenciales y convertirlas cada una a una sola señal. El uso de las señales diferenciales es para minimizar el efecto de los "ruidos" eléctricos sobre todo considerando que los motores sobre los que están montados están a casi 10 metros de distancia y los cables de señal y de potencia van uno al lado del otro.
Nota: las señales de los encoders van en cable control apantallado y los cables de potencia van trenzados ambas cosas para minimizar la interferencia.
2. La carrera máxima de mis máquinas es de +/-3.2 mts (6.4 mts en total¡) en los ejes X y Y y utilizo matemática entera de 16 bits. Asi la resolución que requiero es de 0.1 mm para 32000 pasos en cada sentido. Así entonces, el husillo (cadena en algunos casos) es de paso de 25 mm/rev. Los encoders que uso son de 250 PPR (pulsos por revolución) a 4X (los cuatro flancos de las señales diferenciales). Asi, la relación es:
PASO 25
RESOLUCION = ---------- = --------- = 0.025 mm
PPR X 4 250 X 4
Con ese dato tendría un total de 128,000 pasos en cada sentido del movimiento de mis ejes pero se incluye un acumulador de 4 pulsos en cada contador para reducir la resolución.
Nota: el uso de los acumuladores ha probado en la práctica ayudar a sistemas más estables que si se utilizaran lecturas directas 1X.
3. Para calcular la frecuencia máxima y de ahí la de muestreo supongamos un motor de 3500 RPM máximas con el encoder de arriba a 4X.
3500 RPM = 58.33 RPS -> 58,333.33 PPS = 58.33 KHz.
4. Del cálculo anterior y por el teorema de Nyquist la frecuencia de muestreo debería ser igual o mayor que 116 KHz. En mi caso la frecuencia de muestreo normalmente la elijo entre las siguientes 3: 119,318, 132,575.55 ó 149,147.5 siéndo elegida qeneralmente la última. Esos valores están dados por el ajuste posible de la frecuencia de interrupción en las PC´s (1,193,180 de frecuencia base dividida entre números enteros).
Nota 1: en mis sistemas las señales generadas por los chips DS9637A indicados arriba se conectan directamente a la PC a través de líneas de entrada de un puerto paralelo (LPT). La lectura de las señales y la cuenta se lleva en software por la PC. Favor de ver el archivo LPT.PDF que muestra las señales y su dirección de un puerto LPT.
Nota 2: Cuando requiero utilizar un encoder con PPR>250 la cuenta la realizo en un PIC y no en la PC. Esto es porque el puerto de la PC no responde adecuadamente a frecuencias por arriba de unos 160 KHz.
5. Para el ajuste de las variables del PID tendrían que ver como se ajustan en el software particular que usen ya que varía según cada sistema de control particular. Existen varios métodos para auxiliar en este ajuste como el Ziegler-Nichols pero al final se "caé" en lo que en el medio llamamos "la magia negra del PID". Esto es que al final la experiencia contribuye mucho para el ajuste fino.
Sobre este punto yo vería la posibilidad de utilizar drivers "inteligentes". Estos drivers tienen entrada de las señales de los encoders y sus propios ajustes PID. De esta manera liberan al software principal de llevar a cabo esas correcciones. Para el control principal es como si estuvieran tratando con motores a pasos siendo que incluso pueden ser servos. A continuación se da un link de uno de esos drivers.
http://www.geckodrive.com/g320x.htmlNoten por favor que las únicas señales que reciben del control principal son las ya conocidas de DIRECCION/PASO.
Espero que estas ideas ayuden.
Un saludo.