Autor Tema: Ayuda variador Altivar 12  (Leído 38807 veces)

anino

  • Visitante
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #60 en: 11 Febrero 2014, 22:24 »
El cable te lo mando, no hay ningún problema!, para el 28 no se si vale el Somove, pero no te preocupes, te mando el cable con un cd con el SOMOVE Y POWERSUITE, este ultimo si funciona con el 28.


Confirmado, para el atv28 tienes que usar el POWERSUITE, el SOMOVE no te da la opción!
« última modificación: 11 Febrero 2014, 22:27 por anino »

Desconectado dansanc

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 970
  • Ubicación: Atlántida, Uruguay
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #61 en: 12 Febrero 2014, 02:33 »
Magirus,

la versión 1.9.3.0. del software SoMove es perfectamente capaz de operar sobre
tu variador (modelo ATV12H075M2 con el firmware versión 1.4IE06).

Esta es la versión actual que se puede descargar actualmente del sitio web de Schneider.

Bajo el menú Dispositivo podrás eliminar la contraseña que impedía cambiar
algunos parámetros.  También podrás inicializar el variador con los valores de fábrica.

Yo no tengo un variador como el tuyo, pero puedo programar los mismos valores
trabajando independientemente de una conexión.

Buena suerte Magirus.  Te seguiré ayudando en lo que pueda.
Torno Liebert & Gürtler con visualizador Mitutoyo y variador WEG, taladro Alzmetall, sierra sin fin Femi, soldador eléctrico Ersa, div. máquinas de carpintería

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #62 en: 12 Febrero 2014, 10:52 »
Muchas gracias a todos.

Se abre un nuevo campo de aprendizaje para mi, ya que nunca he programado variadores por software, pero como soy una persona muy curiosa, el aprender cosas nuevas me gusta, así que espero que este problema me sirva para aprender más.

Os mantendré al tanto de mis progresos.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

anino

  • Visitante
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #63 en: 13 Febrero 2014, 12:13 »
ESTOY PREPARANDO EL PAQUETE!
« última modificación: 13 Febrero 2014, 12:22 por anino »

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #64 en: 13 Febrero 2014, 12:31 »
 .bien .bien .brinda .brinda

Lo espero impaciente....

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Ferrolán

  • Visitante
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #65 en: 13 Febrero 2014, 19:24 »
--------------------------------------------------------------------------
Se abre un nuevo campo de aprendizaje para mi, ya que nunca he programado variadores por software, pero como soy una persona muy curiosa, el aprender cosas nuevas me gusta, así que espero que este problema me sirva para aprender más.

Os mantendré al tanto de mis progresos.
------------------------------------------------------------------------

También me apunto como aprendiz, en mi caso la tarea es doble porque tampoco he programado variadores de manera local.

Después de una primera mirada al RS485 me parece entender que lo hay con conector serie DB9 y con bus de dos o de cuatro líneas y me planteo una primera pregunta: ¿alguien sabe como se haría la conversión de RS 485 al RJ45 del Altivar?

Dicho de manera más precisa ¿basta con un cable conectado, en los pines adecuados, entre el RS485 y el RJ45 o, por el contrario, la cosa es más complicada y se necesita un interface inteligente que haga la conversión de señales?

Esta pregunta me la planteo porque siguiendo uno de los hilos que propuso Michel encontré este conversor, usb a rs485, que en principio sería más interesante para mi porque mi ordenador actual no tiene puerto serie. Como podéis ver este conversor tiene un bus de salida de dos líneas que son las que tendríamos que convertir a RJ45.

También encontré este otro que es más completo ya que tiene opciones de salida para el RS485 por DB9, con bus de dos líneas, como el anterior, y también de cuatro líneas. En su contra resulta que no es compatible con ordenadores de 64 bits. En cualquier caso, la pregunta sobre el cable de conversión a RJ45 también es pertinente.

Por último añadir que tampoco es seguro que el primero de los conversores que he citado se compatible con ordenadores de 64 bits ya que en la descripción del mismo no se dice nada al respecto.

Saludos cordiales.

Desconectado dansanc

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 970
  • Ubicación: Atlántida, Uruguay
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #66 en: 13 Febrero 2014, 19:44 »
Buenos días Anino,

he instalado la versión 2.6 de PowerSuite, pero
en la lista de dispositivos a configurar no figura
el Ativar 12.

¿Hay que elegir otro modelo?

Con el SoMove sí es posible elegir como dispositivo
a programar al Altivar 12.

¿Estoy haciendo algo mal?
Torno Liebert & Gürtler con visualizador Mitutoyo y variador WEG, taladro Alzmetall, sierra sin fin Femi, soldador eléctrico Ersa, div. máquinas de carpintería

anino

  • Visitante
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #67 en: 13 Febrero 2014, 21:24 »
Buenas, a ver, para los variadores y servos nuevos de Schneider hay que usar el somove, el powersuite era para el atv28, y para los variadores y servos antiguos, después de la versión 2.6 sacaron 5 parches, y se podía controlar hasta el atv312, pero es cierto que el atv12 ya no se puede.

Con el tema del conversor en un principio no hay ningún problema, en el caso del original de telemecanique, los hay de los dos tipos, con conexión db9 y usb al pc, y por el otro lado es un rj 45, te pongo los pines del rj45 del los variadores:
pin4----recibe
pin5----transmite
pin8---comun



Desconectado varoniberico

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2011
  • Mensajes: 1568
  • Ubicación: Torrevieja (Alicante) España
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #68 en: 13 Febrero 2014, 22:00 »
Hola animo lo del software este que hablas se puede descargar de la pagina o hay que comprarlo, lo digo por que para uno no se si valdrá la pena comprarlo.
Y otra cosa , el adaptador tiene directo el cableado o lleva algún chips tipo MAX 32 o equivalente.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
"Nadie esta tan vació como aquel que esta lleno de si mismo."

anino

  • Visitante
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #69 en: 13 Febrero 2014, 22:37 »
El soft es gratis,(recuerdo que antiguamente en las cajas de los variadores de la marca venía un cd con el soft de programación) se puede descargar de la web  de Schneider.

El cable no es directo, es un conversor rs232 a 485, mañana desmonto uno y os digo que lleva...

Desconectado dansanc

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Oct 2011
  • Mensajes: 970
  • Ubicación: Atlántida, Uruguay
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #70 en: 13 Febrero 2014, 23:33 »
Hola Varoniberico,

la versión 2.6.0 de PowerSuite ya no está disponible en el
sitio web de Schneider.  Allí hay una versión más alta.

Pero en el sitio web de Schneider Bélgica todavía
está disponible.

Cómo lamento no tener un variador de esos para
experimentar un poco......
Torno Liebert & Gürtler con visualizador Mitutoyo y variador WEG, taladro Alzmetall, sierra sin fin Femi, soldador eléctrico Ersa, div. máquinas de carpintería

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #71 en: 15 Febrero 2014, 19:38 »
--------------------------------------------------------------------------
Se abre un nuevo campo de aprendizaje para mi, ya que nunca he programado variadores por software, pero como soy una persona muy curiosa, el aprender cosas nuevas me gusta, así que espero que este problema me sirva para aprender más.

Os mantendré al tanto de mis progresos.
------------------------------------------------------------------------

También me apunto como aprendiz, en mi caso la tarea es doble porque tampoco he programado variadores de manera local.

Después de una primera mirada al RS485 me parece entender que lo hay con conector serie DB9 y con bus de dos o de cuatro líneas y me planteo una primera pregunta: ¿alguien sabe como se haría la conversión de RS 485 al RJ45 del Altivar?

Dicho de manera más precisa ¿basta con un cable conectado, en los pines adecuados, entre el RS485 y el RJ45 o, por el contrario, la cosa es más complicada y se necesita un interface inteligente que haga la conversión de señales?

Esta pregunta me la planteo porque siguiendo uno de los hilos que propuso Michel encontré este conversor, usb a rs485, que en principio sería más interesante para mi porque mi ordenador actual no tiene puerto serie. Como podéis ver este conversor tiene un bus de salida de dos líneas que son las que tendríamos que convertir a RJ45.

También encontré este otro que es más completo ya que tiene opciones de salida para el RS485 por DB9, con bus de dos líneas, como el anterior, y también de cuatro líneas. En su contra resulta que no es compatible con ordenadores de 64 bits. En cualquier caso, la pregunta sobre el cable de conversión a RJ45 también es pertinente.

Por último añadir que tampoco es seguro que el primero de los conversores que he citado se compatible con ordenadores de 64 bits ya que en la descripción del mismo no se dice nada al respecto.

Saludos cordiales.

En cuanto me llegue el cable del compañero anino, estudiaremos el mismo para saber que tipo de conexión es compatible. Os mantendré puntualmente informados.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

anino

  • Visitante
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #72 en: 15 Febrero 2014, 23:37 »
El conversor lleva unas cuantas garrapatas






Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #73 en: 15 Febrero 2014, 23:44 »
A ver que dice el compañero Varoniberico, que es el experto en esos menesteres.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado varoniberico

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2011
  • Mensajes: 1568
  • Ubicación: Torrevieja (Alicante) España
Re:Ayuda variador Altivar 12
« Respuesta #74 en: 15 Febrero 2014, 23:54 »
Hola Magirus la fotografía esta bien pero aprecio que el circuito el integrado grande tiene las letras en tinta oscura y aunque se aprecia que hay algo escrito no lo distingo, para ver bien el Nº hay que mirar a contraluz y es mejor que lo anotes pues la cámara recogerá todos los reflejos.
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas

P.D. Perdón animo no me he dado cuenta que eras tu  el que ha subido las fotos.
« última modificación: 15 Febrero 2014, 23:57 por varoniberico »