Entiendo que el variador es monofásico y que podría corresponder al modelo HY02D223B.
Entrada desde el magnetotérmico desde 230 V de la red--> conectar a R y S (o a R-T o S-T ...)
Salida hacia el motor: U,V, W
Conectando lo anterior, el motor puede empezar a funcionar con los mando del variador, aunque para probar deberías retirar la correa que conecta a la caja Norton y así no tener ningún contratiempo.
Potenciómetro 10.000 ohmios o 10K--> +10 V; (central ) a VI; ACM
Común para Adelante- atrás y Paro marcha --> terminal DCM
Adelante -> conectar DCM (interruptor o conmutador enclavamiento) con FOR
Atrás--> conectar DCM (interruptor o conmutador enclavamiento) con REV
Marcha sí o no, no lo tengo claro ahora, pero creo que viene en la página 29:
2. RUN, DCM, F/R can be used for Start, Stop and switching of FOR/REV:
① Select FOR and REV
② Parameter setting:
PD001=1 for external control
PD044=01 for RUN function
FOR
REV
RST
DCM
STOP RUN
FOR
REV
DCM
K1
K2
PD001 y PD002 colocar en "1" para actuar desde el exterior
Ahora a programar, pero es que ahora no puedo detenerme.
Pepe.