Autor Tema: cables de motor ventilador  (Leído 14941 veces)

Vicente

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #15 en: 22 Mayo 2015, 00:35 »
digan  lo que digan la practica dice otra cosa tengo  una cierra circular con motor de 3 hp trifásico y tas barias pruebas lo tengo trabajando con 80pf  si le agrego otro capacitor de 16 se eleva el consumo en una fase y recalienta
 e comprado un serrucho que tiene un trifásico de 1hp y e logrado el equilibrio colocándole 1 condensador de 22 + uno de 4 estos son de uso permanente de 400vols  y anda bien con falta de fuerza probé con 2 de 22 agarra mas fuerza y recalienta a largar olor y una casa de alambres y materiales de bobinados me mostraron una lista que no encuentro en la web y dice 1 hp desde 22 a 35   1 lavarropas que dice que el motor es de 1/2 trae 16 mi torno con motor de 1 hp trae de 25 x400 y este trae otro que se desconecta con la plaqueta de   100/120 x 220 v  para darle fuerza en el arranque
lo de uso permanente son de bajo valor a 400v y los usados con plaqueta o pulsador traen 2 números de 2 0 3 dígitos y de 110 y 220v que son las tablas que hay en la web tengo mas de 50 años bobinando
saludos

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #16 en: 22 Mayo 2015, 01:00 »
a mi ese motor me suena mas a uno con distintas velocidades, pero si no se como estan conectadas las bobinas no me meto a aconsejar nada.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Vicente

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #17 en: 22 Mayo 2015, 04:52 »
si fuera de 2 velocidades tendría 10 cabes o no tendría el puente de conexión estrella  ya que este estaría conectado internamente e bobinado 1 de 900 y 1500 rpm cada velocidad y son 2 bobinados conectados en estrella internamente con 6 salidas 3 para 1 velocidad y las otras 3 para la otra y era comandado por 2 contactares que cuando conectaba 1 el otro se deshabilitaba  con un multímetro tenias continuidad solo entre los 3 de abajo o entre los3 de arriba estando aislados entre ellos
en ese motor los cables verdes debe ser un térmico interno lo que abría que ver con cuales tienen continuidad sacando el  puente para conectarlo en triangulo para que trabaje a 220 ya que en estrella es para 380
 saludos

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #18 en: 22 Mayo 2015, 04:55 »
cuanto le puede costar , sacarle la tapa al motor y mostrar una foto del interior? así sacamos dudas de si es trif, si tiene protector térmico o se tiene cochocientas velocidades
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

fititoe

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #19 en: 22 Mayo 2015, 06:46 »
Amigos, hoy intentaré desmontar el ventilador, que yo también tengo curiosidad. Sé muy poco de electricidad, tengo un mínimo de nociones, eso hace que tenga más curiosidad, por lo tanto hoy haré todo lo posible de desmontar.
En el croquis que hice y ahora publico de nuevo con mas detalles, les aclararé algunas dudas a los profesionales del tema.
Saludos.

Vicente

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #20 en: 22 Mayo 2015, 08:20 »
correcto es como pensaba para ponerlo en triangulo sacas los que tiene de la conexión del medio y los conectas de la siguiente forma W2 con U1 - U2 con V1 y V2 con W1 o sea que quedan 3 puentes en cada 1 sale un cable para la conexión 
ejemplo
W2/U1 = línea     si gira al revés coloca en esta línea el condensador
U2/V1 =  línea + condensador                     dejando aquí solo línea
sV2/W1 = condensador
 saludos

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #21 en: 22 Mayo 2015, 14:39 »
hola fititoe.
para probar la continuidad de las bobinas, le sacaste la union de w2 v2 u2?
saludos.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

fititoe

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #22 en: 23 Mayo 2015, 07:11 »
Hasta aquí he llegado, no supe desmontar más de lo veis aquí.
Saludos

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #23 en: 23 Mayo 2015, 08:01 »
linda foto, pero del lado de los cables no podrías una? aparte mediste la continuidad de todos los cables previamente habiendo sacado la unión con los chicotes rojos?
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

fititoe

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #24 en: 23 Mayo 2015, 09:24 »
Quitando los chicotes rojos he medido continuidad y el resultado está en  el primer croquis que publico, es decir, los 2 verdes (color claro) dan continuidad, ver nomenclatura (TB + TB) y luego el resto de cables dan continuidad entre ellos, hoy he vuelto a comprobar y todos los cables (TB+TB) (RESTO DE CABLES) tienen continuidad entre sí, ¿estará en cortocircuito?

Del lado de los cables no hice fotos porque NO SUPE QUITAR LA TAPA, adjunto fotos por si alguien me indica cómo quitar, pero no hubo manera de quitar.

Buen fin de semana a todos.
« última modificación: 23 Mayo 2015, 09:26 por fititoe »

epicteto

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #25 en: 23 Mayo 2015, 17:59 »
Con los dos puentes de hilo rojo quitados. Debería de haber continuidad entre:

TB y TB
U1 y U2
V1 y V2
W1 y W2

Solo deberías de tener continuidad en esas regletas, el comprobador debería indicarte unos pocos ohmnios, nunca cero, y el valor debería ser igual en las tres bobinas (U, V, W). Dicho de otra manera solo deberías de encontrar continuidad entre regletas con la misma letra.

Si como creo entender en tu último post, encuentras continuidad en "todas con todas", incluidas las TB. Viendo que el ventilador esta como nuevo, de palas, carcasa, rejilla, el bobinado se ve brillante y en su color, los plásticos no se ven deformados, vamos que todo indica una "muerte súbita", sin muestras de calentones.

Solo se me ocurre pensar que este a tenido la muerte más súbita de todas, y esta es, que por despiste y no estar en lo que se hace, en el momento de conectarlo le hayan metido dos fases a las TB (el térmico), al darle corriente la muerte es instantánea, el chispazo que pega el térmico suelda y cruza todos los hilos de alrededor, dejando un flamante ventilador nuevo en un artículo para el chatarrero. Tuve la "suerte" de ver eso hace mucho tiempo, por lo que siempre e tenido la precaución de que no me pasara a mi, aunque es un despiste más corriente de lo esperado, e visto después otros.

Espero que no sea eso y puedas echarlo a andar...

Suerte.


fititoe

  • Visitante
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #26 en: 23 Mayo 2015, 23:13 »
Insisto en que del tema eléctrico , poco o poquísimo, creo que no hace falta insistir, pero por las dudas ahí lo dejo, pero cuando comprobé que existía continuidad de "todos con todos", me temía malas noticias. No obstante, mañana conectaré y colocaré un capacitor y veré qué pasa.


Muchas Gracias

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #27 en: 24 Mayo 2015, 01:38 »
hola fititoe.
vos lo conectaste el ventilador? creo que no, mediste con el tester bien o así noma?( sin s por que es asi noma) si es correcto, entonces medí bien las resistencias de cada uno, ese motor para mi es de varias velocidades, después conta los oms de cada conexión, no tiene facha de estar quemado y como todas las bobinas están conectadas parece monofasico y de muchas velocidades. yo tengo unos axiales de manufactura española, climatisacion t o algo así, después me fijo y te comento.
saludos.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #28 en: 24 Mayo 2015, 03:21 »
eliminio el mensaje y las fotos , así no ocupa lugar al pepe.

« última modificación: 24 Mayo 2015, 22:25 por MAX JUAN »
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Desconectado kankarrio

  • Oficial 2ª
  • ***
  • Join Date: Sep 2011
  • Mensajes: 5519
  • Ubicación: leon
Re:cables de motor ventilador
« Respuesta #29 en: 24 Mayo 2015, 10:34 »
Yo vuelvo a decir q Mr parece q es como dice max un varias velocidades al q le falta su condensador de arranque....
proyecto en construcción cumbre 022--fresadora einhell MBF 550-- 2 mini tornos einhell BT ML 300-- 2 taladros columna chinos-- soldadora inverter 80A --- soldadora AC 140A-- soporte para amoladora de 230mm -- UN CARRO DE TELARES MAS