Hola. He estado repasando los cálculos de Egargayo y me parecen correctos.
En concreto he repasado el cálculo de la flecha con un IPE 270 y a mí me sale de 1,18 cm, pero es que yo he considerado un coeficiente de seguridad de 1,00, pues la deformación es un estado límite de servicio y para estos es el que se usa (artículo 12.2 de la Instrucción de Acero Estructural) y tampoco he considerado coeficiente de impacto, pues cuando eleves una carga pesada (un torno, una fresadora), es obvio que se va a elevar muy despacio.
No obstante, el cálculo de la flecha es un tanto engañoso, porque se hace con la fórmula para un voladizo con empotramiento perfecto y esto no es así por varias razones:
- Dependiendo de los detalles constructivos, el empotramiento es un tanto flexible
- El pilar de hormigón también girará algo, al someterlo a ese momento, etc.
La flecha vertical a mí no me preocuparía mucho. A la hora de montar la grúa, no es difícil dejar unos cm de contraflecha. Lo que sí es importante es asegurarse de que el eje vertical del apoyo quede bien vertical, para evitar que la grúa gire sola, como lo hacen algunas puertas con el eje de las bisagras mal nivelado.
Por otra parte, en cuanto a resistencia de la viga, suponiendo que se hace de un solo perfil, el cálculo es sencillo y da lugar a perfiles menores:
Trabajando con Kg y cm, despreciendo el peso propio de la viga (que es poca cosa) y considerando un acero S275:
Momento de cálculo:
Coeficiente de seguridad de las acciones : 1,50
Fuerza en el extremo: P = 1000 Kg; Pd = 1000·1,5 = 1500 Kg
Longitud del voladizo: l = 350 cm
Momento flector: MEd = P·l = 1500·350 = 525.000 cm Kg;
Coeficiente de seguridad del material: 1,05
Resistencia de cálculo del acero: 275 N/mm2 / 1,05 = 261,9 N/mm2 = 2671 Kg / cm2
Módulo plástico necesario (para secciones tipos 1 y 2, como son las de estos perfiles):
Wpl = MEd / fyd = 525000 / 2671 = 197 cm3
Perfiles válidos, considerando la resistencia a flexión:
- HEB 140: Wpl = 246 cm3; 33,7 Kg/m
- IPN 200: Wpl = 250 cm3; 26,3 Kg/m
- IPE 200: Wpl = 220 cm3; 22,4 Kg/m
Con los perfiles más "esbeltos", (IPE e IPN) dada la longitud de la viga, se podría tener el problema de pandeo lateral, cuya comprobación es más laboriosa. Yo me iría a un perfil tipo HEB.
Lo que sí que me preocupa, y bastante, es la solicitación sobre la estructura. Dependiendo de las dimensiones del pilar, el tema es preocupante o no. Pero en cuento has dicho (Magirus) que el pilar es de 40 x 40, la preocupación ha bajado mucho.
Unos sencillos números: suponiendo que el hormigón es de 250 Kg / cm2 de resistencia característica, (los de mi quinta trabajábamos siempre en Kg y cm), un valor que da idea de la magnitud de un momento flector para una sección rectangular de hormigón armado se designa con la letra griega mu y es el cociente entre el momento flector de cálculo Md y el producto b·d2·fcd y en este caso valdría:
Md = 1000·350·1,6 = 560000
b·d2·fcd = 40·37^2·250/1,5 = 9127000
mu = 560000/9127000 = 0,061
Por otra parte, el momento que transmite la grúa al pilar se reparte entre la parte superior del pilar y la inferior, en razón de la rigidez de cada parte. Si la grúa se empotra a mitad de altura, ese reparto suele ser al 50%. Como seguramente estrá más cerca del nudo superior que del inferior, el reparto será del orden del 70% hacia arriba y 30% hacia abajo, con lo que estamos en un mu de unos 0,04 ó 0,05.
Para hacerse uno una idea de si eso es poco o mucho, en el dimensionado de vigas, los valores habituales andan sobre 0,20 - 0,30. Por encima de 0,32 se precisa armadura de compresión (además de la obvia de tracción). Por debajo de 0,04 se dispone una "cuantía mínima" de armadura.
En resumidas cuentas: ese momento el pilar lo resiste con la gorra.
Pero dicho todo esto, que quede bien claro que quien carga una estructura existente con sobrecargas importantes (como la de esta grúa) es responsable de hacerlo con las debidas garantías: proyecto elaborado por técnico competente, etc. etc.
También me parece muy importante el diseñar los detalles constructivos de la zona del apoyo con todo cuidado. No sirve que la viga resista bien si los detalles del apoyo no. A este respecto, una solución como la de la foto que ha puesto Egargayo me parece perfecta.