normalmente se calculan entre 6 y 10 Amperes por mm de cable (segun largo), un cable de 2,5 mm te dara, en poca longitud, poder usar hasta 25 amperes y si son mas de 30 metros debes calcular no pasar lo 20 A y mas de 40 o 50 solo te dara hasta 15 amperes.
tu soldadora si es pequeña no pasa los 15 amperes ni pegado el electrodo, lo mejor seria 4 mm (en 20 metros)
calculo que no estas todo el dia soldando (si o estuvieras si o si cable de al menos 4 mm), asique en 15-20 metros (y si no hay otra carga grande en esa linea) no deberias tener nigun problema, el caso del aire es un poco diferente ya que en el momento de arranque llega a pasar los 30 amperes por decimas de segundo y tambien se nota la bajada.
el cable y las llaves termomagneticas se calcula normalmente para el consumo continuo, salvo que haya muchos arranques en ciclos cortos de tiempo, si no te salta la de 16 es que no estas pasando ese amperaje.