4hp con 500 o 1000va?
Ten en cuenta que no estás pasando toda la energía por el trafo sino solo una pequeña parte. Supongamos que te entran 200 V en la acometida y quieres sacar 230 V, entonces necesitas un trafo con primario 200 V y secundario de 30 V. Suponiendo que necesites 20 A a la salida, entonces el trafo maneja 30 V x 20 A = 600 VA.
El diseño de transformadores y motores no es excesivamente complicado pero hay que superar ciertas ideas que parecen intuitivas y "evidentes".
Un transformador de red tienen una capacidad en VA que no depende del hierro más que de forma muy, muy indirecta. Depende sobre todo del cobre y el hierro lo que hace es llenar el especio del núcleo. El hierro puede manejar la potencia que quieras por motivos de concepto en los que no entro para no complicarlo. Si tienes conductor de resistencia cero puedes hacer el transformador tan pequeño como quieras.
Entonces la cantidad de cobre si que depende de la potencia porque a más voltios y más amperios más cobre. Y eso hay que rellenarlo con núcleo de hierro.
En un autotransformador que sube de 200 V a 230 V y da 20 A a la salida tenemos un bobinado secundario grueso de 30 V, 20 A, y un primario fino a 200 V que llevará 3 A (más la corriente de magnetización).
Por lo tanto la potencia efectiva que maneja internamente es de 600 VA aunque conectado como autotransformador suma esa potencia a la que sacamos directamente de la red que es mucho más.
Si en lugar de autotransformador ponemos un transformador de devanados aislados entonces tenemos un transformador muchísimo más grande porque maneja 230 x 20 = 4600 VA con todo el cobre y hierro que eso conlleva.
Además un transformador de devanados aislados tiene peor regulación por la caida de tensión en el cobre cuando sube la intensidad mientras que en un autotransformador el efecto es mucho menos marcado.
Espero que se entienda la explicación.
En mis tiempos me diseñé y bobiné un buen número de trafos. Más tarde los encargaba y hace mucho que no he tenido necesidad ... y probablemente han desaparecido todos los talleres donde los hacían. Si me viera obligado no creo que tuviera problema en hacerme uno usando material reciclado. Los trafos de los micro-ondas tienen buena pinta para esto.
Otra consideración es que es muy probable que la entrada del variador lleve directamente un puente rectificador y filtro y que no le afecte casi nada, por no decir nada, la caida de tensión de red ya que llevará un convertidor interno que se encargue de ajustar todo a lo que deba ser. Habría que ver el esquema de cada convertidor en concreto.
Sigo pensando que lo más probable es que los problemas de yakirrin no vengan por la baja tensión sino por la configuración del variador.