A ver, para explicar un poco pq ocurre este problema:
Un diferencial para viviendas tiene que ser por ley 0.03mA. Que dice, si el corriente que sale en la fase tiene que ser el mismo que llega al neutro +-30mA.
Si la diferencia es más alta salta el diferencial.
Para instalaciónes industriales se permiten a veces diferenciales de 0,3A, que son 300mA. Porque ahí ay más problemas:
Los inverter igual que los filtro de rúidos (que necesitas por ley) tienen unas capacitades dentro. El razon de estos es, que cortan las frequencias altas contra tierra, que no salen del circuito. Depende de la configuración del inverter pueden ser más o menos altos de la frecuencia y de la tensión.
Pero para quitar estas frecuencias quitas energía, que no viene hasta el diferenciál. Al final, sí hay una diferencia más alta salta el diferencial.
Como puedes evitar estos problemas?
Solución uno: Cambiar el diferencial a uno de 300mA - pero este es contra ley en viviendas.
Solución dos: Usar un SAI, pero uno de buenos que se llaman SMART, que no tienen conexción directa de la entrada a la salida.
Solución tres: Usar un transformador. Un transformador 1:1 quita la conexción entre los circuitos y no puede saltar nunca del diferencial, pq el circuito al lado del transformador esta limpio de rúidos y no lleva filtros.