Autor Tema: Variador salta diferencial  (Leído 11099 veces)

RobertoMFS

  • Visitante
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #15 en: 23 Marzo 2017, 11:18 »
Yo tuve un problema parecido, lo resolví con un SAI

http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=27263.msg303410#msg303410

A ver si te sirve.
SAludos
Rob

Anderl

  • Visitante
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #16 en: 23 Marzo 2017, 11:50 »
Me ocurría algo parecido cuando conectábamos equipos con muchas fuentes de alimentación cargadas de condensadores de alta capacidad. Cada vez que conctábamos aquello, el circuito eléctrico del local lo interpretaba como un cortocircuito y saltaba el térmico.

Se solucionó, como apuntaba Jubilado, cambiando la curva de los térmicos por otros de curva "D" (creo) menos sensibles.

Desconectado TecnoWorld

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 1739
  • Ubicación: 11130 Chiclana de la Frontera
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #17 en: 23 Marzo 2017, 12:23 »
A ver, para explicar un poco pq ocurre este problema:

Un diferencial para viviendas tiene que ser por ley 0.03mA. Que dice, si el corriente que sale en la fase tiene que ser el mismo que llega al neutro +-30mA.
Si la diferencia es más alta salta el diferencial.

Para instalaciónes industriales se permiten a veces diferenciales de 0,3A, que son 300mA. Porque ahí ay más problemas:

Los inverter igual que los filtro de rúidos (que necesitas por ley) tienen unas capacitades dentro. El razon de estos es, que cortan las frequencias altas contra tierra, que no salen del circuito. Depende de la configuración del inverter pueden ser más o menos altos de la frecuencia y de la tensión.

Pero para quitar estas frecuencias quitas energía, que no viene hasta el diferenciál. Al final, sí hay una diferencia más alta salta el diferencial.

Como puedes evitar estos problemas?

Solución uno: Cambiar el diferencial a uno de 300mA - pero este es contra ley en viviendas.
Solución dos: Usar un SAI, pero uno de buenos que se llaman SMART, que no tienen conexción directa de la entrada a la salida.
Solución tres: Usar un transformador. Un transformador 1:1 quita la conexción entre los circuitos y no puede saltar nunca del diferencial, pq el circuito al lado del transformador esta limpio de rúidos y no lleva filtros.



Kitamura Super Mini 300, Torno CNC con Speed-Cube y Beamicon2, Fresadora CNC con Beamicon2, Laser YAG, Laser CO2 con Triple Beast y Beamicon2, Prensa 100t, cabina chorro de arena, máquina de soldar SMT a vapor

Desconectado SebaPerez

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2013
  • Mensajes: 161
  • Ubicación: jaen
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #18 en: 27 Abril 2017, 15:14 »
La protección diferencial es muy importante y no se debe anular. Aunque no es recomendable, hay veces que se soluciona desconectando el filtro ECM, debería llevar un tornillo o alguna chapa para hacerlo, saludos
Torno mg bv20l, plasma 16mm, soldador inverter con tig, fresadora wanderer, sierra de cinta optimum s122g, tig ac/dc welbach alpha 225, torno dx1000 en largo proceso de restauración, hilo esseti 250, cutting 3ts y muy poco tiempo libre

Desconectado jubilado

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Ago 2015
  • Mensajes: 2056
  • Ubicación: Sevilla
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #19 en: 27 Abril 2017, 17:29 »
Lo ideal es no responder, esta gente entran a preguntar y luego adios muy buenas, asi que no molestaros en dar más consejos.
Inmaquinado, herramientas de todas clases, formas y tamaños.

josue20

  • Visitante
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #20 en: 05 Mayo 2017, 21:57 »
 Hola, no e puesto ninguna solución puesto que respecto al tema de que me salte el diferncial de momento sigue igual, cuando tenga tiempo lo llevare a reparar puesto que descarto que sea de instalación o programacion y respecto al tema de la programación y el cableado de los pulsadores, gracias a la ayuda de Antolmos lo pude solucionar.
Lo de desconectar el filtro CEM según el manual este variador no lo lleva integrado mañana lo miraré físicamente para a ver si veo algo.
Gracias por todo.

rator

  • Visitante
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #21 en: 29 Mayo 2017, 18:23 »
hola,
los variadores normalmente llevan unos condensadores que descargan a tierra, si tienes la instalación de tierra mal al conectar un variador suele saltar el diferencial, del tipo que sea. Mira el manual del variador o consulta al fabricante si tiene la opción de desactivar los condensadores a tierra, normalmente es un puente en el que se configura el modo de descarga de los condensadores.
salud
« última modificación: 29 Mayo 2017, 18:25 por rator »

aloza13

  • Visitante
Re:Variador salta diferencial
« Respuesta #22 en: 05 Junio 2017, 21:02 »
Prueba poniendo un diferencial superinmunizado, los variadores generan mucho ruido y armónicos,y los diferenciales superinmunizados estan preparados para ello.
Saludos.