a ver, haciendo un poco de abogado del diablo , un diferencial no tiene conexión a tierra en ningún lao, el diferencial esta "comparando" la intensidad que pasa por la fase con la que vuelve por el neutro, si hay una diferencia entre esa entrada y salida es cuando actúa y corta
¿entonces porq tenemos tierra en una instalación? En españa usamos par ámbito domestico el régimen TT que tiene un cable de puesta a tierra el cual facilita un paso a la corriente muy rápido hacia el mayor sumidero de corriente del mundo que es el propio planeta, por lo que ante un contacto indirecto ( hay q diferenciar entre contacto directo e indirecto) ya sea como una fase derivada a la carcasa de un motor siempre que esta este conectada a tierra la mayor parte de la corriente no pasara por tu cuerpo al tocarla sino que se ira por la masa a tierra .... sino hay cable de tierra tu seras una carga mas entre la corriente y su camino de vuelta a casa, si llevas buenos zapatos aislantes cortaras gran parte de esta ... si estas en la ducha ... llevaras una buena
hay otros regimenes como son el tn el tn-c y el it (en este uso se usan medidores de aislamiento , quirofanos de hospitales es una de sus aplicaciones)
simplificando mucho sino hay cable de tierra y tienes un contacto también hay una corriente de fuga que el diferencial acabara detectando y saltara , porque tu fugas corriente al suelo por ejemplo (hay entran muchos factores , resistencia de piel , calzado etc...
a groso modo normativas aparte:
-diferencial de 30ma uso domestico
-diferenciales de alta sensibilidad menor a 30ma aplicaciones húmedas etc...como piscinas , jacuzzi , saunas
-diferencial de mayor o igual a 300ma uso industrial
el que quiera saber y hacer cálculos que se mire esto que es una muy buena referencia
http://automata.cps.unizar.es/bibliotecaschneider/BT/Proteccion/Protecc_Diferencial_BT.pdfeste ejemplo sacado de internet os lo pone mas facil, funciona sin toma de tierra si , pero si hubiese una toma de tierra en contacto con la chapa de la lavadora este saltaria sin necesidad de que una persona haga de conductor entre la chapa y la tierra, (es un tipo de derivacion en otras el resultado seria siendo el mismo con o sin tierra como es el contacto directo de una persona con una fase sin tocar la toma de tierra):
"En el caso de que la instalación no tenga toma a tierra, la lavadora se cargará de tensión hasta la tensión máxima de 230 voltios, y no se descargará hasta que la toque una persona facilitando el paso de la corriente a tierra y permitiendo que el circuito se cierre a través de la toma a tierra del transformador.
En este caso el diferencial también cortará al superar la intensidad de disparo de 30 mA, pero debido a que el diferencial tiene un cierto retardo pueden circular durante un instante corrientes mayores muy peligrosas.
Diferencial eléctrico.
Funcionamiento del diferencial en instalación sin toma a tierra.
La corriente no cierra el bucle hasta que no existe contacto con una persona. Dependiendo de la resistencia de esa persona el bucle se cerrará o no. Por ejemplo si se lleva calzado de seguridad aislante será más complicado que se cierre el circuito y la corriente no atravesará a la persona."
respondiendo a la consulta del compañero :
1º, los diferenciales son sensibles a los armónicos y frecuencias que ensucian la red eléctrica que son generados en gran medida por toda fuente de alimentación que chopea la corriente desde la fuente de alimentación de un ordenador y en mayor medida los variadores de frecuencia por su funcionamiento.... solución o filtro em externo o interno en el variador o cambio a un diferencial superinmunizado
2º lo mas común y posible es que tengas algo derivado y no te hayas dado cuenta lo que este provocando el disparo, revisa bien todos los cables , hay muchos variadores funcionando sin filtros em en solo este foro y en contadas ocasiones disparan el diferencial