vider ayer hicimos una prueba con mis controladoras de 10 amp y 80 v,,, no olvidemos que las originales son de 120v .... y yo las puse de prueba a 24v para probar,,
explico un poco para el que use este tipo de control original fagor y no sepa como funciona,,,
este es el funcionamiento original de serie...
al controlador fagor , le llegan encoders incrementales ,,, es asi que tiene salida de encoder +A -A +B-B +R -R ... 6 SALIDAS DE PULSOS,,,,,,, entonces el fagor sabe la posicion de maquina por estos encoders de cada eje.... segun que posicion manda por una señal de ( +10)-0- (-10 v) cuando es + gira en un sentido y cuando es - en otro sentido,,, a medida que aumenta el voltaje de 0 a 10v aumenta la velocidad,,,, entonces entendemos que si el fagor le manda al eje x +5volts girara a mitad de velocidad en un sentido,,, y si manda -5v seria mitad de velocidad sentido inverso.
entonces , ya sabemos como manda el fagor al motor que se mueva,,,
ahora la controladora de +10 y -10 , imaginemos que esta mecanizando una pieza, y de golpe pasa de ir en vacio a comer 2mm de aluminio con fresa de 10mm ,,,, de normal decreceria la velocidad de avance por la entrada de corte de la fresa no? pues como se soluciona,,,, lleva en el motor un tacogenerador este es como un generador de voltaje segun la velocidad de giro del motor.. asi es , el tacogenerador esta conectado a la controladora del motor... digamos que si mecanizamos en vacio y vamos a una velocidad f100.... de avance , el taco genera como ejemplo 2v de referencia, al entrar a mecanizar decreceria de golpe a 1v o menos,, entonces la controladora aceleraria el motor asta estavilizar esos 2 voltios que deve seguir para mantener ese f100,
asta aqui nos damos cuenta,,,,
de que el control funciona de esta manera simple:
el motor tiene encoder en su eje y tacogenerador,,,,,,,
el encoder va directo al control de fagor para saber que posicion tiene,,,,,,, y el tacogenerador a la controladora del motor para saber mantener la velocidad de corte,,,,,
luego del controlador fagor llega +-10v para mandar acelerar o decelerar al motor,,, es simple y es un bucle cerrado,,,,
con mi conversion a mach3 uso una controladora servo dc tipo . gekodrive 20 amp,,,,
que uso del encoder que llega al conector de fagor , saco el cable del encoder que alimento desde la controladora geko +5v y - para alimentar encoder,,,, luego saco +A y +B del encoder solamente para la controladora geko,,, ya tengo un lazo cerrado entre motor y controladora,,,,,
ahora le mando por mach pulso y direccion a la controladora,,,
esta acelera y decelera por los pulsos enviados por mach3,,,,
direis y la aceleracion,,,, si como la controladora lleva un bucle cerrado,, si le mando 20 pulsos , tiene que mantener la velocidad de pulsos del encoder,, el mismo sabe con el pid ,, acelerar o decelerar,,,, para mantener las constantes,,,,
yo probe aller el eje x en plan chapucero , para ver si funcionaba bien, y todo ok un exitazo,,,
a 25v solamente en alimentacion ,,,,, tengo que llegar a 80 cuando se instale,,, pero con 25v fue un exito....
el motor movia el eje perfecto,, puse un g code para probar asi chapucerillo y de p madre,,,,,
os enseño un video chapucero
conversion de prueba powermill kondia mach3podeis apreciar que con la mano enseño la conexion del encoder al driver