Vamos a ver, no se de donde sacais esos numeros, cada sección soporta una intensidad maxima y viene a coincidir con un térmico, no hagais inventos, la rueda no se puede reinventar, esto tampoco.
Sección I max. linea I Magnet. Pot. max.
1,5mm2 10A 10A 2200W
2,5mm2 16A 16A 3300W
4mm2 20A 20A 4400W
6mm2 25A 25A 5500W
A la hora de seleccionar la línea, buscas la que mejor te convenga en cuanto a la potencia a suministrar, y sacas el termico y listo, no debes mezclar intensidades, si hay mucha tirada de hilo, has de seleccionar un tipo de curva para el térmico, si hay aparatos que producen picos de arranque, otra curva, y ya esta, facilisimo.
Otra cosa, si tienes un ICP, no pongas ningun térmico por encima de su valor, pues cortara antes el ICP que el térmico.