Autor Tema: Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE  (Leído 17898 veces)

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #30 en: 04 Marzo 2015, 17:28 »
Por las medidas que pones parece que el variador no está derivado y tiene los semiconductores de potencia en buen estado.....pero falta una fase por lo que deduzco 2 posibilidades. O bien tiene un transistor de pre-amplificación de una fase mal o estas usando un variador de entrada trifásica en monofásica. ¿Tu variador es de entrada monofásica?

Desconectado Peter

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ene 2013
  • Mensajes: 334
  • Ubicación: Serranillos del Valle (Madrid)
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #31 en: 04 Marzo 2015, 17:34 »
El variador según la referencia y las indicaciones de la persona que me lo regalo se puede alimentar en mono o  trifasica.

Los conexiones de alimentación están marcadas como  L - N/L2 - L3 y esta conectado a L y N/L2.
« última modificación: 04 Marzo 2015, 17:43 por Peter »
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #32 en: 04 Marzo 2015, 17:51 »
Pues como veo que lo tienes bien conectado está claro que tienes el variador averiado por lo que te recomiendo que te busques otro. Y como de perdidos, al rio, yo probaría a conectar el cable de L2/N a la otra fase y probar a ver que sucede. Si sigue sin funcionar prueba entre L2/N y L3.
« última modificación: 04 Marzo 2015, 17:52 por carlinos »

Desconectado Peter

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ene 2013
  • Mensajes: 334
  • Ubicación: Serranillos del Valle (Madrid)
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #33 en: 04 Marzo 2015, 18:38 »
De  acuerdo Carlinos así lo haré y ya comentare los resultados, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado a esta misión.

Un saludo.

Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #34 en: 04 Marzo 2015, 18:44 »
De acuerdo, pero no se si podrá ser ya que ese variador es solo monofásico según leo en el manual. Si no funciona y no encuentras nada barato ,yo tengo algún variador que te puede interesar.

 Suerte.

Duallight

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #35 en: 04 Marzo 2015, 21:50 »
carlinos, ya se vê que en esto ando mas perdido que un pardillo! :-[ Si, tengo trifasica en todo, hasta en casa; hasta los motorcitos de 0,12 KW son trifásicos. Los mandos, van a ser remotos: joy-stick de Telemecanique (izquierda, paro, derecha), potenciómetro remoto, seta de emergência, conta vueltas del husillo, tope electrico, resistência de frenado (no sé se hace falta); ademas de uno interruptor general... És para Sir Myford, lo quiero vintage, pero con cableado y trucos del siglo XXI ;D ;D. Pienso montarlo todo en uno armário con uno ventilador y uno trafo de 24V, digo yo, no estoy seguro, por eso a aburrir a los compañeros... Mucha gracias por tu ayuda! .bien .bien .brinda .brinda

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #36 en: 04 Marzo 2015, 23:25 »
¿El joystick es de 3 posicines fijas o de 2 con vuelta al centro?. La resistencia de frenado se verá dependiendo de la inercia del cabezal del torno y de lo rápido que quieras pararlo. Puedes ir consiguiendo un potenciómetro de 2 Kohmios y de 1/4 W mínimo.

Duallight

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #37 en: 05 Marzo 2015, 00:51 »
carlinos, lo joystick es de 3 posiciones fijas, pienso yo; tengo arrinconado uno joystick de Telemec nuevo de 2 com vuelta al centro, pienso que no sirve, tengo que comprar uno de 3 posiciones fijas. Lo potenciómetro, quiero uno bueno, qual pillo?! .bien .brinda

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #38 en: 05 Marzo 2015, 01:03 »
Mejor un joystick con 3 posiciones fijas ya que el de 2 con vuelta al centro necesita un montaje adicional de relés. Los 2 contactos de paro y marcha creo que N.O (normalmente abiertos) sirven bien. El trafo de 24V (alterna no se para que lo quieres). Si es para el sensor del cuenta RPM supongo que lo que necesitas es una fuente de 24VDC estabilizada suponiendo que el indicador no los suministre.
Este variador que tienes es bastante complicado ya que es vectorial y hay un montón de parámetros asociados a ese tipo de control pero podemos intentarlo en la distancia.

Duallight

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #39 en: 05 Marzo 2015, 01:18 »
Efectivamente, lo trafo es para los sensores de cuenta RPM, sensor del tope electrico, ventilador del armário, y no sé se hace falta para algo mas, digo yo... Ahora, no sabia que lo variador 3G3MV-A4015 es vectorial .confuso2 .confuso2 Tiene alguna ventaja? Por lo visto, es mas complicado... .bien .brinda .brinda

Desconectado Peter

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Ene 2013
  • Mensajes: 334
  • Ubicación: Serranillos del Valle (Madrid)
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #40 en: 05 Marzo 2015, 12:16 »
Carlinos eres un fenómeno y como siempre acertaste con tu veredicto, después de ello me decidí a desnudar el trasto para verle los entresijos y me encontré con el módulo de potencia reventado y asomando por la oquedad unos restos como metálicos degradados.





Saludos y un R.I.P. para el Omron.
Torno Belflex BF-520 - Fresadora Optimum F-25 - Taladro Hedisa TD-17R - Sierra cinta Femi 785 - Soldador Inverter 160A - Esmeriladora Super Lema - Compresor Abac 50l.

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #41 en: 05 Marzo 2015, 15:05 »
D.E.P , era un gran variador y lo llevaremos siempre en nuestro recuerdo. Nadie manejaba los motores Siemens como el, jajajajjja. De todas formas he vuelto a mirar el manual del variador y resulta que es un poco justo de potencia para el motor que tienes. Ese variador se recomienda para motores de 400W y el tuyo son 550W .
« última modificación: 05 Marzo 2015, 15:08 por carlinos »

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #42 en: 05 Marzo 2015, 15:28 »
carlinos, lo joystick es de 3 posiciones fijas, pienso yo; tengo arrinconado uno joystick de Telemec nuevo de 2 com vuelta al centro, pienso que no sirve, tengo que comprar uno de 3 posiciones fijas. Lo potenciómetro, quiero uno bueno, qual pillo?! .bien .brinda
Efectivamente, lo trafo es para los sensores de cuenta RPM, sensor del tope electrico, ventilador del armário, y no sé se hace falta para algo mas, digo yo... Ahora, no sabia que lo variador 3G3MV-A4015 es vectorial .confuso2 .confuso2 Tiene alguna ventaja? Por lo visto, es mas complicado... .bien .brinda .brinda
Para el potenciómetro te vale cualquiera con curva de resistencia lineal (no vayas a comprar uno logaritmico). Supongo que lo pondrás en un panel por lo que tendría que ser de ese tipo. Son todos parecidos aunque como en todo hay calidades (pistas cermet, sellados,eje metálico o plástico, etc). Hay una marca buena en España (Piher) y muy buenas internacionales (ALPS , Vishay), pero no creo que necesites mirar nada de eso.
En tu taller supongo que tendrás trifásico con 3 fases + Neutro para poder sacar 230 VAC. Si no tienes Neutro creo que lo mejor es poner un trafo 400/230 para poder usar una fuente de alimentación estandar 230/24. También puedes meter un trafo 380/110 pero eso te limita en caso de querer sacar tomas de enchufe de 230 V.

Duallight

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #43 en: 05 Marzo 2015, 21:16 »
carlinos, si, claro que tengo lo neutro, en todo lado hay trifásica y monofásica. El armário de los trucos va a ser alimentado por 3 fases + neutro + tierra, lo tengo claro. Empezando con la lista de material a comprar: joystick de 3 posiciones fijas, lo potenciómetro que hablas, trafo 230/24 (typo??). Las resistências por ahora las descarto, mas tarde, si hace falta, las monto, digo yo. Muchas gracias por tu disponibilidad. .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
Peter, muchas gracias, lo siento por tu variador, espero tener mejor suerte, ademas que lo mio lo compré, espero que va bien, como me há dicho lo vendedor. :'( .bien .brinda

carlinos

  • Visitante
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #44 en: 05 Marzo 2015, 22:16 »
No te hace falta un trafo, lo que necesitas es una fuente de alimentación estabilizada con entrada 230 VAC y salida 24 VDC de aproximadamente 1 A. Va sobrada y puedes poner la que tengas disponible con tal de que sea como mínimo 1A. Necesitas un interruptor automático de 3 polos 10A para el variador y si quieres uno de 2 polos para la monofásica de unos 5-6 A. Hay que poner también un fusible para proteger la fuente, pero eso depende de la fuente que pongas.