Hola chaperon, mi chimenea calefactora tiene un recuperador de calor sobre el fuego, no es muy gruesa, hierro de 3mm, pero llevará funcionando como un tiro unos 20 años, una maravilla.
Además fondo, paredes y hierros redondos formando parrilla (q sopotan los leños) tbn están recorridos por el agua, tiene un gran rendimiento. Se ensucia mucho, más cuanto más salto térmico, tras usar cartuchos desincrustantes se limpia bien, no dejes recovecos ni pequeñas secciones.
El termosifón solo funciona si pones tubos de buen diámetro de Cu p.ej. de 30mm, y verticales, si tubieras q llevar el calor a otro sitio deberías usar rampas, lo q haría inviable su uso a toda la planta, por lo tanto, bomba y ya sabes, en retorno, antes de la chimenea.
La mejor manera de manejar el calor es instalar valvulas termostáticas en cada radiador, no son caras.
Para controlar el fuego otro termostato q cierre el tiro de aire cuando pasa cierta temperatura.
El exceso de calor al deposito de inercia, a su salida valvula de 3 vias, miratelo. El mejor sistema para hacer tu sistema manejable y eficiente, implementable por ti mismo y eco.
Y por último, estos sistemas suelen usar gran cantidad de fluido caloportador (agua), con gran inercia. Funciona bien a temperaturas de 55/60C. Un deposito expansión cerrado sería grande. Aunque un circuito presurizado lleva más calor a menos temp. Bueno uno abierto es más barato, menos aparatoso, más seguro (lo de la legionella lo desconozco) Simplemente un depósito con salida a exterior y otro salida al retorno y a una altura superior a los radiadores de arriba claro.
Suerte.
Me gusta tu idea de la parrilla bajo los leños, es una idea interesante.
He estado mirando el tema de los vasos de expansión, tal vez me equivoco, pero pregunto por si acaso ejejejej que no pierdo nada
Dado que el circuito en su ida es todo en pendiente, es decir que no hay partes horizontales ni que bajan el agua, es decir, va todo en ascensión, sigo pensando que el vaso de expansión, debe estar arriba del todo, sea abierto o cerrado, yo personalmente prefiero abierto, para que no explote nada básicamente, jajaja. Considero que las presiones generadas por la dilatación del agua y posibles burbujas de vapor, viajaran hacia arriba siempre, hasta llegar al vaso de expansión. Pues no tendrán obstáculos que dificulten esta trayectoria y dado que usaran las leyes físicas de resistencias y temperaturas, creo que es fiable.
También, he estado mirando los depósitos de inercia, es curioso el sistema y la finalidad, aunque dispongo de un hueco muy limitado para ese uso. Mis padres me matan si les campo un depósito de inercia en el medio del pasillo jajajaja.
Por otra parte, no entiendo muy bien cuál es el sentido de poner la bomba en el retorno, teniendo en cuenta, que el vaso de expansión, está arriba del todo y el mismo peso del agua puede empujar el agua canalizada hasta la chimenea de nuevo. Tal vez me equivoco con esta idea, y aun así, no sea suficiente esa fuerza. La altura total entre el vaso de expansión y la chimenea es de 7 m aproximadamente. También entiendo que si la pongo en un sitio donde el agua viene extremadamente caliente, puedo dañar la bomba y acortar considerablemente su vida útil, por lo que creo que debería buscar un emplazamiento mejor, no sé realmente cual pero es un dato a tener en cuenta.