Si, te he entendido, creo.
Pongamos por ejemplo las ALM. Tienes tantas señales (optoacopladas) como drivers, típicamente tres (X, Y y Z), pero el razonamiento es el mismo si tienes una docena.
Todas las ALM+ van juntas y a una resistencia (digamos de 10 kΩ por ejemplo)a +Vcc de la breakboard. Todas las ALM- van juntas y a GND de la breakboard. La señal de alarma conjunta que hay que conectar a la entrada de alarma de la breakboard es ALM+.
Normalmente, los optos están apagados y la resistencia te lleva la señal a +Vcc, que se leerá como un "1" lógico. Cuando cualquiera de las señales de cualquiera de los drivers se active, su transistor se llevará al suelo la señal, pasando a "0". Mientras no se active ninguna, la vida sigue feliz.
Y si tienes más de un ALM activo a la vez, el "0" seguirá siendo igual de redondo.