perdona creí ver q en todos los buracos ponía 1T... similar a la mía, y el gato +/-, suficiente esos 3T, la de kike ponía 8, q me parece muy grande, pero burro grande...
en cuanto a mi obra, ya la limpié había más cemento debajo variable de otros 4-5 cm, el de origen, lo quité y vacié hasta 20 cm.
Estuve viendo las zapatas, en forma de H, son tan grandes, pq se calculan sin empotramiento, como si estuviesen puestas sin más, sobre una base y además son para columnas atornilladas, no es nuestro caso.
Estos elevadores antiguos, con pies de 1,6m son autoportantes, asentadas en una base horizontal trabajan, el sr q me la vendió la tenía incluso sin atornillar al suelo, cosa q haré con el cemento curado claro

Para volcar el coche elevador, sin atornillar éste, tienes sacar el cdg más alla del punto pivote q es el final del pie... no te dan los brazos, de todas formas hay q saber más o menos donde se encuentra el cdg del auto, si es motor delantero/tracción delantera y motor delantero /tracción trasera para asentarlo en el centro, y un poco de seso.
La carga a repartir en tanta sección es ridícula 0,1 kg/cm2, (zapata+coche+elevador) lo q no llevará al agotamiento del terreno...
Tu solución kike es cojonuda aprovechando q ibas a hacer la losa y quedo de lujo.
Lo de perder altura no me preocupa, pq no podía elevar del todo

según mis medidas, es lo q hay.
Yo para favorecer el empotramiento dejé varillas del mallazo antiguo, soldaré uno nuevo para la parte de arriba y una parrilla más gorda para poner abajo, gracias por compartir sds.