Esto es hasta donde llegan mis pocos conocimientos del tema:
..El área del núcleo del transformador es igual a la raíz cuadrada de la potencia.
Entonces si el área es de 42 cm2, entonces la potencia del aparato es de 1760W
..Sabemos que la relación de espiras / voltio es igual al área, multiplicado por 0.02112 entonces la relación será 0.887
..Como el voltaje original es 380V entonces 380/0.887 = 428 espiras
..Ahora I = W/V entonces la intensidad del primario será 1760/380 = 4.63A
..Según unas tablas que existen para calcular el diámetro del hilo de cobre, sale según esta intensidad de corriente, un diámetro de 1.4 mm
Para modificar a 220V sabemos que:
--El área del núcleo es la misma = 42 cm2
--La relación espiras/voltio también = 0.887
--La potencia también es la misma = 1760W
..Entonces como lo que cambia es el voltaje, tenemos 220/0.887 = 248 espiras
..Y la intensidad también cambiará I = 1760/220 = 8A
..Y si nos vamos a la tabla, nos da 2.7 mm de diámetro.
Es aquí donde me pierdo, siempre suponiendo que estos cálculos están bien planteados, por favor los que entendéis de esto decirme si esto es correcto.
Me pierdo porque sale un diámetro superior, y yo lo que quisiera es utilizar ese bobinado, y eliminar vueltas para pasar a 220V.
Decidme si esto es cierto: a igualdad de diámetro del hilo, hacen falta mas vueltas para una intensidad mayor, para que no se queme. Si esto es cierto, ¿como podría calcular las vueltas que le tengo que eliminar??
Menudo tocho os he soltado, dentro de mi ignorancia en este tema.
Saludos.
Antonio.