Hola a todos:
Javimetal gracias por tu amable critica , creo que ha sido demasiado benévola.
En concreto he repasado el cálculo de la flecha con un IPE 270 y a mí me sale de 1,18 cm, pero es que yo he considerado un coeficiente de seguridad de 1,00, pues la deformación es un estado límite de servicio y para estos es el que se usa (artículo 12.2 de la Instrucción de Acero Estructural) y tampoco he considerado coeficiente de impacto, pues cuando eleves una carga pesada (un torno, una fresadora), es obvio que se va a elevar muy despacio.
Yo estaba equivocado y efectivamente tienes toda la razón en el cálculo de deformación (calculo de flecha) se realiza con coeficientes de mayoración = 1. (estado limite de servicio)
Trascribo el articulado que me indicas para conocimiento de todos:
CAPÍTULO III ACCIONES12.2. Estados límite de servicio
Como coeficientes parciales para las acciones para las comprobaciones de los estados límite de servicio se adoptan los valores de la tabla 12.2, siempre que las reglamentaciones correspondientes de acciones no establezcan otros criterios.
Tabla 12.2. Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para la evaluación de los estados límite de servicio.
TIPO DE ACCIÓN Efecto desfavorable
Permanente γG = 1,00
Variable γQ = 1,00
Otro caso y según mi humilde opinión es el coeficiente de impacto, pues este dependerá de lo cuidadoso que sea el operador y del tirón que de, yo prefiero ser más cauteloso e introducir este en el cálculo de la flecha por si acaso (lado de la seguridad)
No obstante, el cálculo de la flecha es un tanto engañoso, porque se hace con la fórmula para un voladizo con empotramiento perfecto y esto no es así por varias razones:
- Dependiendo de los detalles constructivos, el empotramiento es un tanto flexible
- El pilar de hormigón también girará algo, al someterlo a ese momento, etc.
Estoy conforme con lo que dices al no tratarse de un verdadero empotramiento , pero creo que el calculo nos aproxima a la flecha que deseamos alcanzar
También decirte que he detectado un error en mis cálculos al repasarlos, pues la L de la flecha debida a la carga propia del perfil debe estar elevada a la cuarta potencia , en el calculo esta a la tercera potencia.
Veo que has adelantado el calculo a flexión de la viga para lo que has tomado un limite elástico de 275 , Magirus me comento que quizás buscara un perfil de recuperación por lo que al realizarlo por mi parte sera con 235 por precaución. Espero tu comentario
pumukyo
estais calculando un peso de 1000 kg y es un error asin a ojo de un 430 o 40%, no estais teniendo en cuenta el peso propio. la viga en cuestion de HPE de 140 son 34kg el metro asi que 120kg, mas el polipasto, tensor, eje y demas, facil facil que te vayas a los 300kg extras y ese peso propio hay que tenerlo en cuenta tambien.
No estoy conforme pues si repasas el calculo de la flecha , veras que se ha tenido en cuenta el peso del perfil y ademas en exceso
Tambien indicarte que es cierto que no se ha tenido en cuenta el peso del polipasto , pero este puede rondar para levantar cargas de 1000 kgs unos 60 kgs. con lo que creo que podemos despreciarlo, aunque si queremos afinar el calculo tambien podemos tenerlo en cuenta.
Un saludo
Enrique