Magirus le planteo la cuestion a mi hermana esta tarde, va a poner el grito en el cielo.

Si arriostras contra otro pilar seria perfecto. pero si la grua es giratoria solo funcionaria en el eje que pongas la riostra. asi que tendrias una grua puente fija.

Repecto a los anclajes a susodicho pilar, yo no lo haria con pernos. Supongo que la unica opcion es taco quimico, que aguanta mas que el hormigon, pero si tocas un refuerzo metallico del forzado al taladrar debilitaras el pilar, y al taladrar con percusion lo mismo.

Haria una estructura que rodee la viga, la resistencia a compresion del hormigon hara el resto.

Luego te comento lo que diga la arquitecto.

PD: se me ocurre una manera de reducir el momento flector. Si contrapesas por el lado contrario? Una estructura circular que rodee el pilar y un contrapeso movil.
si quieres te hago un esquema. de lo que tengo en mente.
« última modificación: 13 Agosto 2015, 11:05 por pumukyo »
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #31 en: 13 Agosto 2015, 12:01 »
Desgraciadamente no puedo utilizar las cuatro caras del pilar, ni puedo contrapesar en el lado contrario. Dispongo solamente de tres lados del pilar. Los anclajes serían de taco químico, y en cuanto al taladrado, si se hace con cuidado no tiene por qué debilitar el pilar. La cuestión está en hacer muchos orificios de pequeño diámetro para que la carga se reparta uniformemente.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".

Desconectado Borsalino

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Sep 2013
  • Mensajes: 977
  • Ubicación: Canarias
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #32 en: 13 Agosto 2015, 12:17 »
¡Buenos Dias!Si me permitís la sugerencia, con un buen detector de metales, posicionas correctamente el forjado, y después perforar. Es mi opinion

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #33 en: 13 Agosto 2015, 15:54 »
Lo de muchos orificios de pequeño diámetro no te lo aconsejo. Dependiendo del armado del pilar, si los estribos están bastante separados y "aciertas" a meter entre dos de ellos unos cuantos tacos pequeños, te arriesgas a un fallo importante: que salgan todos a la vez arrastrando a una buena torta de hormigón.

Creo que es preferible un par de taladros, pero bastante profundos. Metes en cada uno un espárrago con una resina epoxy , etc.

Por otra parte, los esquemas que has puesto no me gustan nada. En todos ellos tienes las "bisagras" de la grúa muy próximas, del orden de los 30 cm. Con ello lo que consigues es multiplicar la fuerza sobre cada una. Por ejemplo, si la distancia entre "bisagras" fuese 35 cm, para que transmitan el momento de los 1000 Kg a 3,5 metros, la carga horizontal sobre cada una será de unos 10.000 Kg. La de abajo sin problemas, porque empuja, pero la de arriba tira del anclaje con esos 10.000 Kg. Ojito.

En el esquema de la foto que puso Egargallo, la distancia entre articulaciones en la cara del pilar es mucho mayor, del orden de 1 metro. Con ello las reacciones horizontales son bastante menores: unos 3.500 Kg cada una.

Yo te aconsejaría un esquema como el último que has puesto, con algunas modificaciones. Un pilar metálico al lado del de hormigón bien anclado a la losa del suelo y simplemente apoyado en la viga del techo, con un detalle adecuado, de forma que solo transmita a esta una fuerza horizontal (alguna placa atornillada a la viga, con un tetón cilíndrico saliente hacia abajo en el que se encaja otra placa con un orificio cilíndrico, a la que se atornilla una tercera placa, soldada en el extremo superior del pilar metálico.

Aunque seguramente el pilar de hormigón aguantaría bien el esfuerzo suplementario de la grúa (con un esquema como el de la foto de Egargallo), yo no lo haría así. Si se enteran y te denuncian, prepárate.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #34 en: 13 Agosto 2015, 16:37 »
estais calculando un peso de 1000 kg y es un error asin a ojo de un 430 o 40%, no estais teniendo en cuenta el peso propio. la viga en cuestion de HPE de 140 son 34kg el metro asi que 120kg, mas el polipasto, tensor, eje y demas, facil facil que te vayas a los 300kg extras y ese peso propio hay que tenerlo en cuenta tambien.

La primera conversacion con la arquitecta infructuosa, no entiendeeeee.... .confuso2 .confuso2 .confuso2
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

Desconectado 13

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2014
  • Mensajes: 598
  • Ubicación: VALENCIA (ESPAÑA)
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #35 en: 13 Agosto 2015, 16:54 »
como dicen los compis.... yo los pilares ni tocarlos... no sabes en que estado estan y la carga que ya soportan... aparte que colgar en bandera una carga de 1000kg creo que he leido a un pilar... me parece una barbaridad, ya que los pilares no estan hechos para esos esfuerzos, pueden soporta una carga grande vertical, pero no lateralmente, y como decia antes no sabemos ni como estan hechos ni para que cargas ni su estado,

No seria mejor...  falcar una base de hierro digamos de 500x500x5 al suelo y otra al forjado del techo y entre ellas una viga IPN 200 por ejemplo y a ella anclada la gura de bandera?si todo esta en condiciones... no creo que haya dios que flexe tal montaje


si no... siempre me puedes contratar a mi para moverte los pesos... como dice JMLLOSA soy su puente grupa particular.... jajajajaj


Ya nos cuentas como resuelves el problemilla, pero yo tambien desaconsejo cargar el pilar con la grua de bandera


Un saludo

Pau


Desconectado EGARGALLO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2013
  • Mensajes: 271
  • Ubicación: Ceuta
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #36 en: 13 Agosto 2015, 17:21 »
Hola a todos:

Javimetal gracias por tu amable critica , creo que ha sido demasiado  benévola.

Citar
En concreto he repasado el cálculo de la flecha con un IPE 270 y a mí me sale de 1,18 cm, pero es que yo he considerado un coeficiente de seguridad de 1,00, pues la deformación es un estado límite de servicio y para estos es el que se usa (artículo 12.2 de la Instrucción de Acero Estructural) y tampoco he considerado coeficiente de impacto, pues cuando eleves una carga pesada (un torno, una fresadora), es obvio que se va a elevar muy despacio.

Yo estaba equivocado y efectivamente tienes toda la razón en el cálculo de deformación (calculo de flecha) se realiza con coeficientes de mayoración = 1. (estado limite de servicio)

Trascribo el articulado que me indicas para conocimiento de todos:

CAPÍTULO III
ACCIONES
12.2. Estados límite de servicio

Como coeficientes parciales para las acciones para las comprobaciones de los estados límite de servicio se adoptan los valores de la tabla 12.2, siempre que las reglamentaciones correspondientes de acciones no establezcan otros criterios.
Tabla 12.2. Coeficientes parciales para las acciones, aplicables para la evaluación de los estados límite de servicio.


TIPO DE ACCIÓN           Efecto desfavorable

Permanente                     γG = 1,00
Variable                             γQ = 1,00


Otro caso y según mi humilde opinión es el coeficiente de impacto, pues este dependerá de lo cuidadoso que sea el operador y del tirón que de, yo prefiero ser más cauteloso e introducir este en el cálculo de la flecha por si acaso (lado de la seguridad)

Citar
No obstante, el cálculo de la flecha es un tanto engañoso, porque se hace con la fórmula para un voladizo con empotramiento perfecto y esto no es así por varias razones:
- Dependiendo de los detalles constructivos, el empotramiento es un tanto flexible
- El pilar de hormigón también girará algo, al someterlo a ese momento, etc.

Estoy conforme con lo que dices al no tratarse de un verdadero empotramiento , pero creo que el calculo nos aproxima a la flecha que deseamos alcanzar

También decirte que he detectado un error en mis cálculos al repasarlos, pues la L de la flecha debida a la carga propia del perfil debe estar elevada a la cuarta potencia , en el calculo esta a la tercera potencia.

Veo que has adelantado el calculo a flexión de la viga para lo que has tomado un limite elástico de 275 , Magirus me comento que quizás buscara un perfil de recuperación por lo que al realizarlo por mi parte sera con 235 por precaución. Espero tu comentario

pumukyo
Citar
estais calculando un peso de 1000 kg y es un error asin a ojo de un 430 o 40%, no estais teniendo en cuenta el peso propio. la viga en cuestion de HPE de 140 son 34kg el metro asi que 120kg, mas el polipasto, tensor, eje y demas, facil facil que te vayas a los 300kg extras y ese peso propio hay que tenerlo en cuenta tambien.

No estoy conforme pues si repasas el calculo de la flecha , veras que se ha tenido en cuenta el peso del perfil y ademas en exceso
Tambien indicarte que es cierto que no se ha tenido en cuenta el peso del polipasto , pero este puede rondar para levantar cargas de 1000 kgs unos 60 kgs. con lo que creo que podemos despreciarlo, aunque si queremos afinar el calculo tambien podemos tenerlo en cuenta.

Un saludo
Enrique

« última modificación: 13 Agosto 2015, 18:04 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL

Desconectado EGARGALLO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2013
  • Mensajes: 271
  • Ubicación: Ceuta
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #37 en: 13 Agosto 2015, 18:13 »
Lo de muchos orificios de pequeño diámetro no te lo aconsejo. Dependiendo del armado del pilar, si los estribos están bastante separados y "aciertas" a meter entre dos de ellos unos cuantos tacos pequeños, te arriesgas a un fallo importante: que salgan todos a la vez arrastrando a una buena torta de hormigón.

Creo que es preferible un par de taladros, pero bastante profundos. Metes en cada uno un espárrago con una resina epoxy , etc.

Por otra parte, los esquemas que has puesto no me gustan nada. En todos ellos tienes las "bisagras" de la grúa muy próximas, del orden de los 30 cm. Con ello lo que consigues es multiplicar la fuerza sobre cada una. Por ejemplo, si la distancia entre "bisagras" fuese 35 cm, para que transmitan el momento de los 1000 Kg a 3,5 metros, la carga horizontal sobre cada una será de unos 10.000 Kg. La de abajo sin problemas, porque empuja, pero la de arriba tira del anclaje con esos 10.000 Kg. Ojito.

En el esquema de la foto que puso Egargallo, la distancia entre articulaciones en la cara del pilar es mucho mayor, del orden de 1 metro. Con ello las reacciones horizontales son bastante menores: unos 3.500 Kg cada una.

Yo te aconsejaría un esquema como el último que has puesto, con algunas modificaciones. Un pilar metálico al lado del de hormigón bien anclado a la losa del suelo y simplemente apoyado en la viga del techo, con un detalle adecuado, de forma que solo transmita a esta una fuerza horizontal (alguna placa atornillada a la viga, con un tetón cilíndrico saliente hacia abajo en el que se encaja otra placa con un orificio cilíndrico, a la que se atornilla una tercera placa, soldada en el extremo superior del pilar metálico.

Aunque seguramente el pilar de hormigón aguantaría bien el esfuerzo suplementario de la grúa (con un esquema como el de la foto de Egargallo), yo no lo haría así. Si se enteran y te denuncian, prepárate.

Opino como el maestro Javimetal y respeto su opinión, lo que quiero preguntarle es si ve problema en anclar firmemente el pilar en la zona superior del pilar , esto es a la viga de hormigón que une los dos pilares de hormigón.

Mi idea es continuar con el resto de cálculos (primero y antes de nada arreglar el de la flecha para que este correcto) y así aprovecho a Javier para que me los repase y aprendemos todos de paso.

Espero la decision de Magirus para seguir con los calculos, No se si seguiremos con la riostra o no pues veo que has colocado opcional, y de si la colocas o no hay diferencia.

Por otro lado me gustaria preguntarle a Javimetal si conoce alguna limitacion para este tipo de viga grua en cuanto a flecha .
Al darle 30 mm de maximo le estamos dando 1/116 de la luz, en la pagina del fabricante Demag en el calculo de est tipo de vigas
me da una flecha fija de 1/220 de la Luz

La norma de acero EAE en su articulado
Citar
37.2.1. Deformaciones verticales
Para estructuras de edificación aplican las limitaciones indicadas en el apartado 4.3.3 del DB-SE del Código Técnico de la Edificación.
En vigas carrileras de pórticos grúa, la flecha activa máxima no superará el valor L/700, aunque se recomienda fijar un valor límite específico para cada proyecto particular, en función del uso y tipo de equipamiento.

aunque en realidad estamos en una viga grua y no un portico.

pero me hace plantarme la duda


Un Saludo
Enrique
« última modificación: 13 Agosto 2015, 18:26 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #38 en: 13 Agosto 2015, 18:48 »
opino que atravesar el hormigón con pernos y esperar que soporte un esfuerzo de tracción de 10000kilos o los que fuesen, ya que no los voy a calcular, pero si la diferencia de palanca es de 10 a 1 , es simple matemática.
el alguien tiene el coeficiente de adherencia del hormigón, o cemento? no es lo mismo la compresión que el arranque, .
no es lo mismo una columna para soportar esfuerzos de compresión que una ménsula para soportar esfuerzos de flexión, el calculo y la armadura es distinto.
no creo y lo afirmo, que la estructura de hierro de la armadura, no esta calculada para soportar el arranque.
si insistís en meterle pernos o pernitos o pernotes a la columna, te vas a quedar con una linda rotura de la estructura.
cuanto te puede costar poner una columna cuadrada conformada con dos upn soldadas? y no podes en riesgo tu casa, que no es tu casa y es tu galpón, pues es lo mismo para el riesgo.
torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Desconectado EGARGALLO

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2013
  • Mensajes: 271
  • Ubicación: Ceuta
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #39 en: 13 Agosto 2015, 18:51 »
Otra cuestión que me produce una duda:

Javimetal , en tu calculo de flexion lo has realizado considerando el modulo plastico (clase 1 y 2) , pero como tu dices estamos en en caso de un falso empotramiento y no nos encontramos ante una estructura hiperestatica, con lo que creo que deberiamos realizar el calculo a flexion considerando el modulo elastico.

Citar
El análisis global de la estructura mediante el método elástico, es el que se realiza habitualmente en las estructuras de edificación. Corresponde a la obtención de solicitaciones con ayuda de un prontuario, con el método matricial, con el de cross
o con la mayoría de los programas de cálculo de estructuras.
El análisis global de la estructura mediante el método plástico, sólo es posible realizarlo en estructuras hiperestáticas, y consiste en ir planteando sucesivos análisis elásticos tras la formación de cada rótulas hasta que la estructura se convierte en
isostática. La generación de una rótula más daría lugar a un mecanismo y por tanto al colapso de la estructura.

Esto ultimo es una cita estractada de un articulo publicado por la UPV Universidad Politecnica de Valencia
Arianna Guardiola Víllora (profesora de estructuras metálicas de esta universidad.
Cálculo elástico y cálculo plástico de vigas de acero solicitadas a flexión.
« última modificación: 13 Agosto 2015, 19:04 por EGARGALLO »
Mini torno Chester Conquest, Sierra Femi 784XL

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #40 en: 13 Agosto 2015, 18:52 »
Hola, Egargallo:

Lo de la flecha, insisto, yo creo que es secundario. En las normas se establecen limitaciones genéricas, pero más que nada para que los diseñadores tengan una referencia. Si estudias con detalle el comportamiento en cuanto a flechas de la típica grúa-torre que vemos todos los días en las obras, fliparías. Ya no son flechas de mm o cm, sino de metros. Lo importante en casos de estos es la resistencia y la estabilidad. Esto último fundamental: estabilidad frente al vuelco, frente al pandeo, etc. En una grúa como la que pretende Magirus, la flecha a mí "me la suda", te lo digo en serio. Solo va a tener flechas importantes el día que la cargue con la fresadora gorda. Y esa flecha va a ser el menor de los problemas.

El limitar las flechas máximas tiene mucho sentido cuando afectan claramente al uso. Fue el caso cuando en los años 60-70 se empezó a "poner de moda" el uso de forjados planos (aquellos en los que el canto de la viga es el mismo que el del forjado, de forma que las vigas no descuelgan). Todos encantados. Pero los proyectistas (arquitectos sin npi) se empeñaban en usar cantos ridículos (17 + 3), con luces importantes (5, 6 y hasta 7 metros). El resultado: la viga se calculaba bien y resistía bien... Pero con unas flechas inadmisibles (6, 7 cm). El resultado: unas grietas inaceptables: los ratones pasaban de una habitación a la de al lado sin usar la puerta y sin ni siquiera agacharse.

A mí me preocuparía mucho más todo lo relacionado con los detalles constructivos: del anclaje al pilar si así se hace. De toda la zona próxima a él: el pequeño tramo vertical entre las "bisagras" (las articulaciones en los apoyos que permiten el giro alrededor de un eje vertical). Las uniones entre la viga y este tramo, con los rigidizadores adecuados. Los detalles de las articulaciones, etc.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

Desconectado Javimétal

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Feb 2011
  • Mensajes: 1557
  • Ubicación: Valladolid
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #41 en: 13 Agosto 2015, 19:08 »
Egargallo: En esto último te estás liando. Una cosa es el análisis de esfuerzos y otra la comprobación de secciones. El análisis de esfuerzos en una estructura como la que nos ocupa (la grúa de Magirus) da los mismos resultados con análisis elástico que con análisis plástico. Precisamente por lo que tú dices: es isostática.

Pero lo normal (y lo recomendado por la norma) es hacer un análisis global elástico y luego, a la hora de comprobar o dimensionar secciones solicitadas a flexión, considerar el módulo plástico si la rigidez de la sección es la adecuada (artículos 19.3 y 34.4 de la Instrucción). Imagínate una viga normal y corriente, biapoyada con una carga vertical central. Calculas el momento máximo (en el punto central) y te da, por ejemplo, 3000 m Kg. Si la viga está bien arriostrada lateralmente, no se agotará su resistencia cuando en las fibras extremas se alcance el límite elástico, sino cuando se llegue a la plastificación total de la sección. Ahí ya no aguantará más momento y empezará a doblarse y colapsar.
Torno Ausona 180, fresadora Nicolás Correa FOU, sierra de cinta Samur 3-300, taladro Ibarmia 35 CA, sierra alternativa UniZ-14, Afiladora Elite AR5-E

Desconectado MAX JUAN

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Sep 2012
  • Mensajes: 3784
  • Ubicación: ARGENTINA, CAP. FED.
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #42 en: 13 Agosto 2015, 19:12 »
Hola magirus.
tenes los planos de la estructura de hormigón? y donde especifica la cantidad de barras y el diámetro de las mismas, así como el diámetro y disposision de los estribos?
los estribos, son abiertos, cerrados o continuos del tipo considere?
igualmente, si calculamos la estructura del soporte de la bandera, tenes que no solo pones en esfuerzo de tracción a parte de la columna, sino que pones en esfuerzo de flexión a la parte inferior donde anclas la bisagra de la bandera.
si pusiecemos un simple calculo estructural, de la columna y la tratásemos como si fuese una viga de carga, primero que no esta calculada para soportar una carga puntual de 10t.
y mismo la estructura interna de hierro, nada tiene que ver su forma para soportar esfuerzos de flexion, en este caso se le dice pandeo, y tampoco esta para soportar los esfuerzos de rotación , cuando gires la bandera de un lado al otro.

torno lavore mha 200,soldadora  inducción Taylor-Winfield  Modelo MKII-5, limadora marca desconocida alemana de 500 mm, tig mma plasma en el mismo equipo,equipo completo de instalación de refrigeracion, autógena de butano, 2 apiladores hidráulicos,aparejo manual para 10 toneladas, rotativa de 350 am

Desconectado pumukyo

  • Aprendiz
  • *
  • Join Date: Mar 2015
  • Mensajes: 1353
  • Ubicación: MADRID - BASE SECRETA
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #43 en: 14 Agosto 2015, 00:56 »
repuesta del arquitecto, que uses un pilar metálico apuntalado a la estructura de hormigón en vertical, paralelo al pilar , y que como seguridad ancles lateralmente al pilar. pero que el esfuerzo lo derive en la zapata.

Yo ya me quedo solo a la escucha, que sabeis mucho mas que yo y estoy divagando en voz alta.
TALADRO ANJO PERSONALIZADO FRESADOR., JARBE MOD.A ( EN RESTAURACION),TALADRO HEDISA, TORNO QUANTUM D310X910,ANAYAK FV2 ( TEMPORALMENTE EN EL EXILIO) Y TORNO CNC EN CONSTRUCCION.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20118.msg232559#msg232559

Desconectado Magirus

  • Oficial 1ª
  • **
  • Join Date: Mar 2010
  • Mensajes: 3802
  • Ubicación: Camp de Turia (Valencia - España)
Re:Pequeña grúa de bandera
« Respuesta #44 en: 14 Agosto 2015, 10:23 »
Lo de muchos orificios de pequeño diámetro no te lo aconsejo. Dependiendo del armado del pilar, si los estribos están bastante separados y "aciertas" a meter entre dos de ellos unos cuantos tacos pequeños, te arriesgas a un fallo importante: que salgan todos a la vez arrastrando a una buena torta de hormigón.

Creo que es preferible un par de taladros, pero bastante profundos. Metes en cada uno un espárrago con una resina epoxy , etc.

Por otra parte, los esquemas que has puesto no me gustan nada. En todos ellos tienes las "bisagras" de la grúa muy próximas, del orden de los 30 cm. Con ello lo que consigues es multiplicar la fuerza sobre cada una. Por ejemplo, si la distancia entre "bisagras" fuese 35 cm, para que transmitan el momento de los 1000 Kg a 3,5 metros, la carga horizontal sobre cada una será de unos 10.000 Kg. La de abajo sin problemas, porque empuja, pero la de arriba tira del anclaje con esos 10.000 Kg. Ojito.

En el esquema de la foto que puso Egargallo, la distancia entre articulaciones en la cara del pilar es mucho mayor, del orden de 1 metro. Con ello las reacciones horizontales son bastante menores: unos 3.500 Kg cada una.

Yo te aconsejaría un esquema como el último que has puesto, con algunas modificaciones. Un pilar metálico al lado del de hormigón bien anclado a la losa del suelo y simplemente apoyado en la viga del techo, con un detalle adecuado, de forma que solo transmita a esta una fuerza horizontal (alguna placa atornillada a la viga, con un tetón cilíndrico saliente hacia abajo en el que se encaja otra placa con un orificio cilíndrico, a la que se atornilla una tercera placa, soldada en el extremo superior del pilar metálico.

Aunque seguramente el pilar de hormigón aguantaría bien el esfuerzo suplementario de la grúa (con un esquema como el de la foto de Egargallo), yo no lo haría así. Si se enteran y te denuncian, prepárate.

Tomo buena nota. Como constructivamente el hecho de adosar al pilar un perfil metálico no supone ninguna complicación, me voy a decantar por esa solución. Así nos quedamos todos más tranquilos (el pilar, vosotros, mi vecino, mi mujer....  ;D ;D ) Quedará entonces pendiente hacer una cata en la zapata para saber a que profundidad se encuentra y diseñar un anclaje para el perfil metálico en el techo (en su unión con la viga cargadora) Ahí si estoy muy perdido y solicitaré vuestras ideas.

En cuanto a las dimensiones de las "bisagras", esta noche subiré un croquis con las medidas aproximadas de lo que tengo en mente, que no son las que aparecían en los dibujos que puse más arriba (esos estaban hechos sin seguir una escala). Creo que la altura de la que dispongo permitiría separar las bisagras unos 60 cm entre sí sin problemas. Asimismo, creo que en el diseño voy a incluir un tirante superior, ya que aunque tenga que trabajar en un ángulo bastante abierto seguro que ayudará a limitar la flecha de la grúa.

Gracias a todos por vuestros consejos, creo que este tema se está desarrollando de forma muy interesante.

Saludos.-
Torno Cumbre 022 (en eterno proceso de restauración). Fresadora Jarbe A. Taladro banco Hedisa TD 17/R. Sierra alternativa Uniz 14".