Mira en cuestión de construcción de estructuras he visto de todo y lo de poner hierro en demasía esta a la orden del día, tanto es así que hay sitios en que no se puede ni meter el vibrador, todos los trabajadores se quejan, pero como ellos mandan y son los que se curan en salud para que no haya problemas ya que son los responsables, pues venga hierro!!!
He tenido que ir con un detector de metales en una obra porque no había manera de hacer unos testigos (agujeros en el hormigón con taladro de broca de diamante) en unos pilares, no había ni 10 cm de espacio entre ellos y si pillas hierro no valen.
He visto, porque me toco a mi justamente, tirar una planta entera de forjado porque hormigonaron mientras llovía y el hormigón quedo "lavado" el agua barrio el cemento por lo tanto le restaba resistencia al forjado. Se lo dije al arquitecto del edificio en las condiciones que estaba y mando echarla abajo.
Otra vez en un edificio de 15 pisos cuando tiraban la cimentación en invierno, estaban hormigonando zapatas y riostras.
La temperatura era de 3º y según la normativa no se puede hormigonar a menos de 4º. Trabajaban tres plantas de hormigón para la obra aquel día y las cubas llevaban aditivo anticongelante que los técnicos no habían ordenado, también me toco notificarlo a los técnicos y 25 camiones cuba tuvieron que volver a planta sin descargar.
O sea que como te decía he visto casi de todo.